Thread Content
El material contiene entre el 30 % y el 50 % de polvo de zinc. Hay agitación en el tanque, por lo que el material tiende a formar incrustaciones y obstrucciones. Debido a las características del material, es recomendable no utilizar agua de enjuague. ¿Qué tipo de medidor de nivel sería el más adecuado según ustedes?
Gracias, debido a la agitación, las fluctuaciones son grandes. ¿Tendrá algún efecto el método de soplado?
Gracias. Debido a la agitación, las fluctuaciones son grandes. ¿Tendrá algún efecto el uso de radar? ¿Se pueden utilizar ondas ultrasónicas a través de tubos guía? Si el tanque es pequeño, probablemente habrá algún efecto
¿Cuáles son la altura del tanque, su diámetro, la presión y la temperatura? ¿La mezcla está en una sola capa en la parte inferior, o hay varias capas, y a qué altura se encuentran cada una? ¿Existen tubos guía? ¿Cuáles son los niveles mínimo y máximo del líquido?
El tanque tiene un volumen de aproximadamente 6 metros cúbicos. La presión en su interior es ligeramente positiva, y la temperatura es inferior a 100 grados. Se utiliza un agitador de tipo paleta; su velocidad de rotación no es alta. ¿Se puede utilizar un flotador externo?
Un medidor de nivel por diferencia de presión con membrana de cerámica es suficiente; Yokogawa, Kromag y E+H son opciones viables. Probablemente los modelos de DN80 no se obstruyan con facilidad. Los métodos basados en ultrasonidos y radar no son adecuados para la medición de nivel en líquidos sometidos a agitación, ya que su respuesta es lenta y la lectura no es lo suficientemente lineal durante la agitación
Se recomiendan los medidores de nivel por radar; es importante elegir bien al fabricante
Se recomiendan los medidores de nivel por radar; es importante elegir bien al fabricante
Se puede utilizar el medidor de nivel por radar de alta frecuencia de la serie HKRD
Se recomienda utilizar medidores de nivel por radar de tipo “bola de agua” de marcas importadas. Yo mismo los he probado y el rendimiento es excelente; vale la pena tomarlo en consideración.
La última edición de este mensaje fue realizada por uwtchina el 7 de enero de 2021, a las 16:19. La pregunta del piso 6 es muy importante. Según las condiciones operativas indicadas, existen las siguientes opciones: si se decide utilizar el tanque como soporte para el dispositivo, se recomienda usar un radar de nivel basado en ondas de frecuencia continua. El ángulo del haz debe ser lo suficientemente pequeño; se sugiere que sea inferior a 4°, y lo ideal sería que fuera de 1°. Al instalarlo, es necesario elegir la ubicación adecuada, de modo que el haz estrecho evite tanto las paletas de agitación como las paredes del tanque. Además, es indispensable utilizar un radar de frecuencia continua, ya que este permite suprimir los eco falsos y bloquear las señales de interferencia provenientes de las paletas de agitación, reduciendo así las señales de ruido; Además, si el tanque es pequeño, la velocidad de respuesta debe ser lo suficientemente rápida ; Se recomienda utilizar la serie NR3200. Además, dado que los materiales medidos tienden a formar incrustaciones y obstrucciones, ni los niveladores de radar de onda guiada ni los niveladores capacitivos son adecuados para su uso ; Según los fabricantes, se recomienda elegir productos de alta calidad, con mediciones estables y fiables, así como garantías de seguridad. Entre los fabricantes importadores se encuentran UWT de Alemania, E+H, VEGA y SIEMENS. . . Los fabricantes de la serie M no son recomendables, por razones que todos comprenden. .
Se recomienda el nivelador de radar de onda guiada, con función de purga
Se utiliza un nivelador de radar de alta frecuencia de 120 G, diseñado específicamente para este tipo de condiciones de medición con mucho polvo y agitación; la presencia de material en suspensión no afecta a la medición. Correo electrónico: 6274240