Región de ingeniería de procesos-Edición de automatización de instrumentos-Tema diario-Pregunta 2020-12-30

2020-12-30View Original

Thread Content

Región de ingeniería de procesos-Edición de automatización de instrumentos-Temas diarios-Preguntas de debate No. 2020-12-30: 342. Normalmente, el rango de detección de la alarma de H2S es de 0 a 100 ppm y la salida correspondiente es de 4 a 20 mA. Si el valor mostrado es 20 ppm, ¿cuál es la corriente de salida? (Aquellos que solo den resultados correctos recibirán 5 puntos, y aquellos que tengan el proceso de cálculo correcto o explicación detallada recibirán puntos adicionales)
Reply #22020-12-30
20* 16/100+4=7,2
Reply #32020-12-30
4+(20-4)* 20/(100-0)=7,2 mA
Reply #42020-12-30
4+(20-4)* 20/(100-0)=7,2 mA
Reply #52020-12-30
20* 16/100+4=7,2
Reply #62020-12-30
4+(20-4)* 20/(100-0)=7,2 mA
Reply #72020-12-30
20* 16/100+4=7,2
Reply #82020-12-30
20/100* 16+4=7,2 mA
Reply #92020-12-30
yo=20* 16/100+4=7,2mA
Reply #102020-12-30
Por lo general, el rango de detección de la alarma de H2S es de 0 a 100 ppm y la salida correspondiente es de 4 a 20 mA. Si el valor mostrado es 20 ppm, ¿cuál es la corriente de salida? desatar: I=(20/(100-0)) * (20-4)+4=7,2 (mA). respuesta: Si el valor mostrado es 20 ppm, entonces la corriente de salida es 7,2 mA.
Reply #112020-12-30
(20-4)* 20/(100-0)+4=7,2 mA
Reply #122020-12-30
(20-4)* 20/(100-0)+4=7,2 mA
Reply #132020-12-30
yo=(20-0/100-0)* (20-4)+4=7,2
Reply #142020-12-30
yo=20* 16/100+4=7,2mA
Reply #152020-12-30
4+(20-4)* 20/(100-0)=7,2 mA
Reply #162020-12-30
20* 16/100+4=7,2
Reply #172020-12-30
4+(20-4)* 20/(100-0)=7,2 mA
Reply #182020-12-30
4+(20-4)* 20/(100-0)=7,2 mA

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.