2009-12-31View Original

Thread Content

¿Hay una gran diferencia entre los protectores contra sobretensiones actuales y los que se encuentran en la sala de control? En el caso de grandes almacenes de petróleo, ¿es suficiente instalar protectores contra sobretensiones solo en la sala de control?
Reply #22009-12-31
También hay casos en los que se necesitan protectores contra sobretensiones tanto en el sitio como en la sala de control; por lo tanto, es necesario realizar un análisis específico
Reply #32010-01-01
Si se quiere proteger el sistema, entonces hay que añadirlo en el interior; Si se desea proteger los instrumentos en el lugar, entonces se debe añadir algo en el lado del sitio ; O bien, añádase en ambos lados
Reply #42010-01-20
Dado que se trata de un almacén de petróleo, es necesario instalar señales de entrada y salida, además de una fuente de alimentación, para garantizar la seguridad.
Reply #52010-02-08
Instalar protectores contra sobretensiones de acuerdo con el esquema de protección contra sobretensiones. En casi todos los casos, la protección contra sobretensiones debe dividirse, como mínimo, en dos niveles. Por ejemplo, en el caso de las fuentes de alimentación, los descargadores que cuentan únicamente con un nivel de protección pueden instalarse en diferentes ubicaciones. Además, un mismo descargador puede tener varios niveles de protección. Para lograr una protección efectiva contra las sobretensiones, es necesario dividir el área que debe ser protegida en diferentes zonas de compatibilidad electromagnética. Estas zonas incluyen la zona de protección contra rayos (0), las zonas de protección contra sobretensiones 1 a 3, y así sucesivamente, hasta llegar a las zonas con números más altos, que corresponden a áreas con niveles de interferencia eléctrica más elevados.
Reply #62010-02-08
Los protectores contra sobretensiones deben instalarse tanto en el lado del sitio como en el lado del gabinete; de lo contrario, no cumplirán su función de protección. En el lado del sitio, se pueden instalar directamente mediante tuberías. Si hay muchos puntos de medición, también se puede utilizar una caja, con los componentes instalados dentro de ella mediante guías. En el lado del gabinete, generalmente se utiliza el sistema de guías para la instalación.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.