Solicitud de ayuda con el problema de migración de instrumentos

2009-12-31View Original

Thread Content

Por lo general, se habla de “mover los transmisores”. ¿Cómo se hace eso? ¿Podría dar un ejemplo para ilustrarlo? Gracias
Reply #22010-01-06
Para realizar la migración con un comunicador portátil, en términos sencillos, la relación correspondiente a la migración del rango es la siguiente: el rango del instrumento en sí es de 0 a 40 kPa. En este caso, 4 mA corresponde a 0 kPa, y 20 mA corresponde a 20 kPa. Si lo que se desea mostrar es un rango de -20 a 20 kPa, basta con ajustar 4 mA para que corresponda a -20 kPa, y 20 mA para que corresponda a 20 kPa

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.