Problemas de conversión de pantalla en fixx4.5

2010-06-30View Original

Thread Content

Este mensaje fue editado por Hadmen por última vez el 30-6-2010 a las 22:38. El proyecto fue creado con ifix4.5. Al principio, el cambio de pantalla se realizaba de manera normal. Pero después de un rato, el cambio de pantalla se volvió muy lento, tomando unos diez segundos. ¿Cuál podría ser la causa? Por favor, ayúdeme. Nota: Para cambiar de pantalla se utiliza la orden de reemplazo, por lo que no hay problema en abrir varias pantallas.
Reply #22010-12-20
Respuesta 1#: gxcyx, ¿no es que se utilizan demasiadas animaciones en la imagen? No se recomienda usar la biblioteca de imágenes incorporada al sistema; se puede utilizar una pequeña cantidad. Además, deberías considerar la cantidad de datos que se leen. Es solo mi opinión; también estoy aprendiendo*
Reply #32010-12-20
Se utilizan demasiados módulos de visualización dinámica. Para algunos datos que no son muy importantes, se puede usar una visualización estática para los números de referencia, vinculando los datos de forma dinámica solo cuando sea necesario. Si hay demasiadas visualizaciones dinámicas, el sistema debería avisarte y mostrar un cuadro de mensaje.
Reply #42010-12-20
Si tienes problemas con iFix, puedes acudir a mí. Tengo un conocimiento bastante profundo tanto de iFix como de Intouch
Reply #52010-12-23
En su caso, primero voy a hacer pruebas. Necesito que me proporcione los procesos del sistema informático cuando la pantalla se carga lentamente
Reply #62010-12-23
Se estima que existen las siguientes causas: 1. La cantidad de datos del sistema es bastante grande. 2. Se utilizan muchas imágenes en formato bitmap en la interfaz. 3. El programa hace referencia a páginas desarrolladas por terceros, y su procesamiento mediante scripts no es adecuado. 4. Hay problemas en el sistema informático. 5. Los scripts tienen errores, como bucles infinitos. 6. El software utilizado por el propietario del sitio es una versión pirata, modificada de forma inadecuada. 7. —— Se recomienda al propietario del sitio que primero aplique el parche para fixix4.5

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.