Explicación detallada. Gracias. . . . . . . . . . .
Reply #22010-06-30
Existen dos métodos de verificación para los flotadores eléctricos. 1. Verificación por método de riego. Según el rango del flotador y la densidad del medio a medir, se puede calcular la altura de llenado en el 0%, 25%, 50%, 75% y 100%. Las corrientes de salida medidas fueron de 4 mA, 8 mA, 12 mA, 16 mA y 20 mA, respectivamente. La fórmula correspondiente es: H = (D1/D0) × L. D1: Densidad del medio. D0: Densidad del agua. L: Rango de medición del flotador. 2. Verificación por método de peso. Se mide el diámetro del flotador y se calcula el valor de la flotabilidad. A continuación, se calcula el valor de la masa que debe colocarse en los puntos de 4 ma, 8 ma, 12 ma, 16 ma y 20 ma. Luego, se utiliza un amperímetro para medir la corriente y ajustarla en consecuencia.
Reply #32010-06-30
En el sitio se suele utilizar el método de calibración con agua; en la planta superior ya se ha explicado bastante bien.
Reply #42010-06-30
En el sitio se suele utilizar el método de calibración con agua; en la planta superior ya se ha explicado bastante bien.
Reply #52010-07-24
Por cierto, por ejemplo: si el 50% de la corriente de salida es de 14 mA, ¿cómo se modifica el valor correcto de entrada?
Reply #62010-07-26
¡Los flotadores también tienen para medir el nivel! Es decir, densidad baja arriba y densidad alta abajo Si se trata de medir el nivel de límite, se debe tomar como valor 0 el nivel del agua cuando el flotador está completamente lleno de medio ligero, y como valor 100 el nivel del agua cuando el flotador está completamente lleno de medio pesado. ¡Es importante que se asegure de saber si se trata de un flotador para medir el nivel del líquido o uno para medir el nivel de límite!
Reply #72010-07-26
Respuesta 5# syppc: No sé qué tipo de flotador estás utilizando. Basta con realizar la corrección mediante el método de dos puntos; así, el valor del 50% volverá a ser de 12 mA. Solo hay que realizar esta corrección varias veces
Reply #82010-07-26
Sí, inténtalo cuando vayas al trabajo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.