La última edición de este mensaje fue realizada por rocketbull el 30-6-2010 a las 21:40. Les pregunto: aparte de las normas aplicables a las centrales térmicas, ¿por qué en las normas relacionadas con la distribución de energía en la industria química no se menciona que para el suministro de energía del DCS es necesario utilizar dos fuentes de alimentación? Una de ellas debería provenir de un UPS, y la otra, de otra fuente de alimentación que esté conectada a un tramo de bus diferente ¿Es este requisito opcional en la industria química? ¿Se determina según si el proyecto provoca accidentes de seguridad en caso de apagón? ¿Tiene algún amigo que trabaje en una fábrica de papel? ¿Acaso en la industria papelera solo se utiliza una fuente de alimentación para suministrar energía al DCS?
La industria química debería exigir lo mismo, ¿no?
El sistema DCS pertenece al centro de control de las instalaciones. En caso de ocurrir una falla grave, esto puede tener consecuencias muy graves o causar pérdidas significativas en las instalaciones de producción. Por lo tanto, debe diseñarse teniendo en cuenta la carga eléctrica de nivel uno y categoría uno; es decir, además de la fuente de alimentación principal, también es necesario contar con una fuente de alimentación de respaldo. En la práctica, se puede utilizar el funcionamiento en paralelo de los UPS (la alimentación de los UPS debe provenir de circuitos eléctricos diferentes); es decir, los equipos UPS funcionan en paralelo, y se puede compartir el gabinete de baterías. De esta manera, se garantiza la seguridad de la alimentación del DCS, al mismo tiempo que se eliminan los efectos de posibles fallos en los propios UPS.