HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problemas de distribución de energía en DCS

2010-06-30View Original

Thread Content

Buenos días a todos. Aparte de las normas aplicables a las centrales térmicas, ¿por qué en las normas de distribución de instrumentación de la industria química no se menciona que para el suministro de energía del DCS es necesario utilizar dos fuentes de alimentación: una proveniente de un UPS y otra proveniente de otro tramo de bus diferente? ¿Es este requisito opcional en la industria química? ¿Se determina según si el proyecto provoca accidentes de seguridad en caso de apagón? ¿Tiene amigos que trabajen en fábricas de papel? ¿Acaso en la industria papelera se utiliza siempre una sola fuente de alimentación para suministrar energía al DCS?
Reply #22010-07-01
Lo que sé es que en la industria petroquímica se utilizan dos fuentes de alimentación: la corriente eléctrica de la red y el UPS
Reply #32010-07-01
La misma duda: en uno de nuestros proyectos, la alimentación proviene de un UPS de una sola ruta. Al preguntar al equipo de diseño, dijeron que cumple con las normas. Siempre ha habido una duda en relación con la alimentación de un solo circuito: la energía suministrada proviene de rectificadores e inversores. Dado que el UPS funciona las 24 horas del día, ¿no se requiere entonces una calidad muy alta en el UPS?
Reply #42010-07-01
Respuesta a 3# njutzdh13: Mi duda es, ¿qué se hace cuando el UPS necesita ser reparado?
Reply #52010-07-01
La alimentación por dos fuentes no se refiere a una fuente de energía proveniente de la red eléctrica y otra proveniente del UPS, sino a que hay dos fuentes de energía que van desde la sala de distribución hasta el sistema. De esta manera, si surge un problema con una de las fuentes, la otra puede seguir suministrando energía. Ambas líneas necesitan que el UPS suministre energía al sistema, para garantizar que el proceso no se interrumpa.
Reply #62010-07-01
Para garantizar un suministro de energía estable y fiable para el DCS, es necesario utilizar dos fuentes de alimentación. Además, dado que las tarjetas del DCS pueden dañarse debido a fluctuaciones en el voltaje, al menos una de las dos fuentes de alimentación debe ser un UPS. Las especificaciones de diseño permiten el uso de una sola fuente de alimentación, pero los fabricantes de DCS o las empresas de diseño suelen exigir que el usuario utilice dos fuentes de alimentación independientes, siendo al menos una de ellas proporcionada por un UPS.
Reply #72010-07-01
Según los intercambios técnicos con Eaton UP, los UPS cuentan con dos fuentes de alimentación
Reply #82010-07-02
No hay problema con las reparaciones; los UPS cuentan con un bypass para reparaciones, así que basta con pasarlo al modo bypass durante las reparaciones.
Reply #92010-07-02
La batería de la UPS suele proporcionar energía durante 30 minutos. Pero, ¿qué pasa si la UPS falla y no se puede reparar en ese plazo de 30 minutos? Esto es algo que hay que tener en cuenta.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.