Cuando utilizamos transmisores de diferencia de presión o transmisores de presión modelo 375 o 744, es necesario conectar en serie un resistor de 250 Ω en el circuito. ¿Y por qué es eso necesario? Además, fue un malentendido mío el que me llevó a utilizar un método de conexión sencillo. Dado que la resistencia interna del PLC es de 250 Ω, en una ocasión utilicé directamente la comunicación mediante el circuito 744 para establecer la conexión. Pero luego, tras discutirlo, se determinó que esa comunicación no debería estar relacionada con la resistencia interna del PLC. Esto se debe a que yo comunicaba desde la entrada del distribuidor, y las entradas y salidas del distribuidor están separadas entre sí. Es decir, incluso si no hay conexiones en la salida del distribuidor, ya existe un circuito completo en su entrada. Por lo tanto, el PLC no forma parte del circuito por el cual yo realizo la comunicación Entonces, simplemente uso pinzas para conectar los extremos positivo y negativo de la entrada del distribuidor; de esta manera se puede establecer una comunicación. ¿Por qué ocurre esto?
Ay~~~ ¡Yo mismo me encargo de eso! ¿Por qué nadie responde? ¡Quienes lo sepan, díganlo! ¡Gracias! ¡Si no lo sabes, ¡responde! ¡Resolvámoslo juntos!
Esto.....:L Realmente no lo entiendo
El propósito de utilizar una resistencia es garantizar que HART pueda obtener una tensión suficiente. Si el transmisor se conecta directamente a una fuente de 24 V, y dado que la resistencia interna de dicha fuente es muy baja, HART no podrá captar las señales provenientes del dispositivo. Al conectar una resistencia, HATR puede obtener la tensión suficiente en los extremos de dicha resistencia para poder comunicarse. Si todo el circuito cuenta con una barrera de seguridad, se puede conectar directamente al transmisor para comunicarse, ya que la resistencia del circuito es suficiente para permitir la recepción de la señal. La resistencia típica está entre 200 y 650 ohmios. Si es demasiado baja, la amplitud no es suficiente; si es demasiado alta, afecta el funcionamiento del transmisor.
Hart es una señal de transmisión en frecuencia modulada; si la resistencia del circuito de corriente es inferior a 250 ohmios, la señal de corriente alterna modulada se atenúa hasta un nivel que el comunicador no puede aceptar, y por lo tanto no es posible establecer comunicación.