Tengo una pregunta: ¿cómo se determina si los puntos de E/S en un sistema de control DCS son redundantes? He contado los puntos de I/O utilizando el “Diagrama de circuitos de instrumentación”, pero no puedo determinar cuáles puntos son redundantes y cuáles no. De verdad, no sé en qué plano del estudio de diseño se indica si ese punto I/O es redundante o no. Por favor, ayúdeme, jeje, gracias~
Este mensaje fue editado por última vez por lmsa613 el 30-6-2011 a las 18:47. Por lo general, solicitamos que se ajusten los puntos de los circuitos de control, los puntos de los circuitos en cadena, etc
Se pueden consultar las especificaciones de diseño de DCS. Participación general en el control y redundancia en puntos de interconexión críticos.
Oh, también hay algunos que, aunque no participan en el control, son muy importantes; también pueden ser redundantes, y se diseñan según las circunstancias reales. .
Si tienes dinero, puedes tener todo redundante. Por lo general, se trata de parámetros de medición importantes y puntos de interconexión. ¡Los puntos de control necesitan redundancia!
Por lo general, se trata de los circuitos de control y los puntos de interconexión; los reflejamos en la tabla de datos de monitoreo, ya que esta tabla indica el número de puntos
En la lista de E/S debería indicarse si es redundante o no.
Por lo general, los puntos más importantes son aquellos que implican redundancia; por ejemplo, los puntos de interconexión mencionados anteriormente, así como los circuitos de regulación. Todo esto se determina según los requisitos del proceso. Debería haber una explicación al respecto en la segunda página de su tabla de monitoreo