¿Qué significa que ambos tubos rojos de la tarjeta Triconex DO estén encendidos? ¿Hay algún problema?
Deberías buscar información al respecto. Parece que en esos dos puntos ya hay señal, jeje
Me refiero a las luces que están en la placa, es decir, en la placa de conexiones. No es un problema del sistema
La luz roja significa que se debe actuar. Si se añade otro DO, entonces las tres luces se encenderán, jaja
Respuesta a 4# newttang: Tiene razón, está roto el seguro. La tarjeta para conectar los cables se llama ETP. Cuando la luz indicadora que está junto al fusible se ilumina en rojo, significa que el fusible correspondiente está dañado. Si la luz del canal en la tarjeta DO instalada en el rack está encendida en rojo, significa que el circuito está activo; si no está encendida, significa que el circuito está apagado
Las placas ETP de DI/DO suelen tener un seguro, y junto a ellas se encuentra la luz indicadora. Que se encienda la luz roja indica dos cosas: 1. El fusible se ha quemado. 2. El circuito está conectado. En el caso de la placa DO, hay salida en los canales, pero el fusible se ha quemado ; Si el canal no tiene salida, incluso si la protección se quema y se enciende la luz roja, esta no se iluminará. Con las placas DI ocurre lo mismo.
Mira si la tarjeta está bien insertada; yo ya la he usado. Pero no surgió ese tipo de problema
Tiene razón, en el piso 5: es que el seguro está roto. Basta con cambiar una póliza
¿Con “la luz se encendió” te refieres a que se encendió la luz indicadora de estado de FALLA? Si es así, entonces debería utilizar el software de diagnóstico dedicado de TRICONEX, ENDM (Enhance Diagnosis Manager), para obtener información sobre las fallas. De esta manera, podrá determinar con precisión la verdadera causa del problema. Si el fusible se quema, en el ETP hay una luz LED indicadora; si esta se enciende, es necesario reemplazar el fusible. También se puede determinar si hay voltaje utilizando un multímetro.