Thread Content
Cuando se pone en funcionamiento un medidor de nivel con bola magnética en un intercambiador de calor, el lado de vapor no puede abrirse por completo; solo se puede abrir parcialmente. Si se abre por completo, la bola magnética queda presionada contra la parte inferior y ya no puede flotar. En ese caso, la lectura del nivel indica cero. Sin embargo, el lado del agua sí puede abrirse por completo. ¿Por qué es eso? ¡Urgente! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Ahora está confirmado que la boya flotante no está dañada, y que no hay problemas en las tuberías del lado del agua ni en las del lado del vapor. ¿Alguien ha tenido este tipo de problema antes?
¿Te refieres al vapor cuando hablas de “gas”? Si es así, al aumentar la temperatura del medio, su densidad disminuye. En ese caso, la densidad del flotador es mucho mayor en comparación con la densidad del medio a esa temperatura; por lo tanto, el flotador ya no puede flotar
Es vapor, un intercambiador de calor para refrescos. Pero al pedir las válvulas magnéticas se le dieron las condiciones necesarias; no debería ocurrir este tipo de error.
Este mensaje fue editado por última vez por command123 el 31-12-2011 a las 12:20. Es una prueba: se deben abrir completamente las válvulas situadas en la parte superior e inferior del medidor de nivel. Una vez que vea que la boya ha llegado al fondo, se deben cerrar esas válvulas. Luego, se debe abrir la válvula de drenaje del medidor de nivel y recoger el agua en un cubo, para poder estimar cuál es el nivel actual del líquido.
Revise si sus intercambiadores de calor son demasiado grandes para las condiciones de uso, o si la temperatura del vapor es demasiado alta. Cuando las válvulas de fase gaseosa están completamente abiertas, la temperatura dentro del flotador aumenta, lo que hace que la densidad del fluido disminuya. Como resultado, el flotador no puede elevarse. Se recomienda probar con un flotador de menor densidad
Pídale al fabricante que le haga otro flotador con un peso específico más bajo. No se puede culpar al fabricante; si la temperatura del medio de medición varía mucho, entonces, si se mide el nivel del líquido según su densidad a altas temperaturas, el valor obtenido será demasiado alto en comparación con la temperatura real. Por el momento, solo se puede reemplazar por uno de menor densidad; al aumentar la temperatura, el flotador asegura poder flotar, pero hay que ignorar el hecho de que el nivel del líquido sea más alto cuando no hay aumento de temperatura.
En mi opinión, la temperatura es alta y la densidad baja, pero no tanto. La parte inferior está conectada al intercambiador de calor; aunque la gasificación ocurre rápidamente, según los principios de la termodinámica, el nivel del líquido en el tubo de medición debería ser siempre igual al nivel del líquido en el recipiente. Por lo tanto, el nivel del líquido permanece constante, y su cantidad también se mantiene igual. Además, cuando la densidad disminuye, inmediatamente entra en juego una densidad mayor. Es solo una sugerencia personal: podrías realizar una prueba de presión en el flotador. 1. El flotador hace ruido. 2. Las demás especificaciones técnicas de la boya no cumplen con los requisitos. 3. La presión dentro del recipiente es demasiado alta. Si realmente no hay otra opción, entonces use una placa de vidrio
Se estima que el problema con la boya no es grave. En la situación actual, cuando las válvulas superiores e inferiores están completamente abiertas, la válvula de descarga solo permite salir vapor y no agua; sin embargo, al cerrar la válvula superior, el agua puede salir. ¿Es posible que en las válvulas de tipo flipper magnético ocurra una situación en la que la diferencia de presión entre la parte superior e inferior sea tan grande que impida que el flotador se eleve? Pero, ¿la diferencia de presión dentro del intercambiador de calor no será tan grande, verdad?
Se debe a que la densidad del flotador magnético no es precisa. La causa principal probablemente sea que, al definir las condiciones del sistema, se proporcionen valores erróneos en cuanto a la presión y la temperatura del medio, además de los valores reales. Se recomienda pedir al fabricante que sustituya el flotador magnético por uno con menor densidad. Si no es posible obtener datos precisos, se pueden utilizar pernos de contrapeso de acero inoxidable debajo del flotador magnético, ajustando su peso mediante tornillos. Este método funciona muy bien; vale la pena probarlo.
Si no se va a usar la transmisión a distancia, mejor cámbielo por una placa de vidrio
Según la opinión personal, la boquilla de medición de presión positiva está obstruida, lo que impide que el lado de presión negativa forme un recipiente comunicante; por eso, el flotador queda presionado hacia el fondo.
Primero, cierre las válvulas superior e inferior. Abra la válvula de descarga para liberar la presión y luego cámbiela a posición cerrada. A continuación, abra lentamente la válvula inferior y después la válvula superior. ¿Así se resolverá el problema? Si no es posible, se debe a que la diferencia de presión no es suficiente para superar la gravedad del flotador.