• El sistema de alimentación I/A requiere que la fuente de energía sea continua y estable, además de contar con capacidad para suministrar energía a través de las baterías durante un cierto tiempo, a fin de hacer frente a cualquier imprevisto en la red eléctrica. Se recomienda utilizar un sistema de alimentación ininterrumpida con aislamiento, tipo UPS. La capacidad de la UPS depende del tamaño del sistema I/A; por lo general, se asignan 1,5 KVA por gabinete, además de una estación de operaciones. Se requiere que el tiempo de funcionamiento de la batería sea de 15 a 30 minutos. • La conexión a tierra debe proporcionar un punto de conexión independiente para el sistema I/A; la resistencia de tierra debe ser inferior a 5 ohmios (en las centrales eléctricas, este valor es de 1 ohmio). La tierra de protección del sistema I/A, la tierra de alimentación de corriente alterna y la tierra lógica de las señales internas deben conectarse a este terminal de tierra. La conexión a tierra de cualquier dispositivo que no sea de tipo I/A no puede realizarse con ese poste de tierra. • Control de temperatura: La temperatura en la sala de control debe mantenerse entre 15 y 30 °C. Para calcular la capacidad de aire acondicionado, los valores de disipación térmica de los equipos del sistema I/A se indican en detalle en el manual. Consulte la sección de Planificación del sitio en el manual B0193AA. • Humedad: La humedad en la sala de control debe mantenerse entre el 20 % y el 80 %. • Partículas en el aire: Es necesario controlar las partículas de polvo presentes en la sala de control, a fin de evitar que entre polvo. Por favor, establezca normas y procedimientos diarios para la sala de control, a fin de garantizar el funcionamiento adecuado del sistema I/A. Además, se deben establecer las normas y procedimientos necesarios para la sala de servidores, especificando claramente las condiciones requeridas para dicha sala, y designar a una persona encargada de su mantenimiento y conservación.
Tengo alguna duda: recuerdo que según las normas HG, la temperatura en la sala de control debe estar entre 22°C ± 2°C, la humedad debe ser inferior al 40%, y la resistencia de puesta a tierra debe ser inferior a 4 Ω Al redactar el acuerdo técnico, se ha insistido constantemente en que la parte A debe cumplir con este estándar. ¿No será eso demasiado exigente?