¿Cómo se instala un transmisor de temperatura inteligente e integrado?

2011-12-31View Original

Thread Content

Les pido consejo. Actualmente tengo un conjunto de transmisores de temperatura inteligentes e integrados, cuyo rango de medición es de 0 a 400 grados. Después de usarlos durante más de 30 horas, los transmisores se dañaron. Les pregunto, ¿hay alguna buena forma de instalarlo? Es mejor usar uno de tipo separado; si es de tipo integral, ¿cómo debería proteger mi temperatura?
Reply #22011-12-31
Integrado, separado: ¡lo demás no es lo principal! Lo importante es elegir productos de calidad superior y, al mismo tiempo, a buen precio. Incluso los productos fabricados en el país son muy buenos, ya que su principio de funcionamiento es sencillo y su costo de producción es bajo. Por lo tanto, por su propio bien y para que el dispositivo funcione correctamente, es mejor elegir productos de marcas reconocidas. Además, preste atención a que, al instalarlo, sea de buena calidad y que no entre agua Si es necesario, puede ponerse en contacto conmigo
Reply #32011-12-31
En muchas situaciones de altas temperaturas, el sensor de temperatura es un componente que se desgasta con facilidad; no dura mucho tiempo antes de fallar. Un supervisor de instrumentos en una planta metalúrgica dijo que los termopares para altas temperaturas, en su planta, los de buena calidad duran como máximo 15 días, mientras que los de mala calidad ya dejan de funcionar después de 3 días. Por eso, los sensores de temperatura deben ser de tipo intercambiable, ya sea mediante conexiones separadas o mediante conectores rápidos. Desde el punto de vista de la resistencia a las interferencias, las conexiones separadas representan un riesgo, por lo que se prefiere utilizar el segundo tipo de conexión. En www.sc-sensor.com existe un modelo SC222 que puede servir como referencia.
Reply #42011-12-31
Sería mejor que el propietario del edificio primero determine si el problema radica en el elemento de medición de temperatura o en la parte de conversión eléctrica. Si el problema radica en el elemento de medición de la temperatura, es posible que el modelo y las condiciones de instalación elegidos no sean los adecuados. En este caso, solo se puede resolver eligiendo el producto correcto; de lo contrario, siempre habrá riesgos. Si se trata de la parte eléctrica del transmisor, entonces significa que en su proceso de adquisiciones eligieron productos de mala calidad a un precio bajo. Eso complica las cosas, ya que involucra a las personas; es muy difícil manejar la situación con el personal de la fábrica.
Reply #52012-01-03
Es que la pieza de conversión eléctrica está dañada. La sonda en el sitio está bien.
Reply #62012-01-04
Los tanques de almacenamiento que tenemos en la zona de tanques utilizan un sistema integrado de control de temperatura, fabricado por Chuanyi. Parece que los módulos de temperatura son de Siemens; la calidad es bastante buena ¡No tiene una tasa de fallos tan alta como el dueño del post! ¡En su mayoría, son fallos en el módulo de temperatura!
Reply #72012-01-04
Debería tratarse del problema de la masa que varía con la temperatura. ¿Crees que el daño en esa parte de conversión se debe a altas temperaturas? En teoría, el termistor no sufrirá daños por la temperatura dentro del rango de temperaturas en el que se utiliza para realizar mediciones.
Reply #82012-01-04
Si se considera la forma de reducir los eslabones intermedios y, por lo tanto, la tasa de fallos, lo mejor es utilizar transmisores de temperatura especializados o bien enviar directamente la señal de resistencia al módulo correspondiente en el cuadro de control.
Reply #92012-01-04
Personalmente, creo que sería útil utilizar un medidor secundario, o bien transmitir la señal de resistencia directamente al armario de la sala de control
Reply #102012-01-06
Los tubos deben aislarse térmicamente; se deben instalar de forma perpendicular o invertida, para evitar en la medida de lo posible que el calor llegue al transmisor.
Reply #112012-01-06
No importa si es de tipo separado o integrado; lo importante es que la calidad del transmisor sea buena. Los transmisores Rosemount que he utilizado prácticamente nunca han tenido problemas.
Reply #122012-01-06
La masa termointegrada es el elemento más importante de ellos. Luego están las condiciones de uso en el lugar, la alta temperatura y la humedad. La temperatura de uso habitual para los productos electrónicos es inferior a 85 grados Celsius; de lo contrario, es muy probable que se dañen. La humedad permite elegir el nivel de protección según las condiciones del lugar.
Reply #132012-01-07
En nuestra fábrica utilizamos productos de la marca Jiumao; todos son de tipo integrado y con un gran rango de temperaturas. Los hemos estado usando durante aproximadamente un año, y hasta ahora no hemos tenido problemas en condiciones de bajas temperaturas. Solo hemos tenido algunos problemas a temperaturas muy altas, de más de mil grados
Reply #142013-07-04
Para temperaturas superiores a 1000 °C, le recomendamos utilizar sensores de temperatura de tipo montaje en riel. La fábrica de instrumentos Nanjing Wanda estará encantada de ayudarle.
Reply #152014-08-08
Los transmisores de temperatura integrados suelen ser de tipo intrínsecamente seguro. Si en el sitio no existe una barrera de seguridad correspondiente para el sistema de instrumentos intrínsecamente seguros, es posible que las fluctuaciones de voltaje dañen al transmisor; Si el lugar está en un entorno de altas temperaturas, se debe verificar cuál es la temperatura máxima que puede soportar el material. Después de medir la temperatura del entorno, se decide si la elección del material adecuado para resistir dichas temperaturas es correcta ; Si no se dispone de un tipo de sensor de temperatura para altas temperaturas, se puede optar por una instalación separada: se fabrica un gabinete especial para el sensor de temperatura, a través del cual se introducen los cables o cables de compensación. De esta manera, al conectarlo al DCS, no debería haber problemas.
Reply #162014-08-08
Un transmisor de temperatura de 0~400℃ no debería presentar una tasa de daños tan alta. Por favor, verifique el lugar de instalación: ¿es posible que la aislación térmica haya causado que la temperatura del ambiente de trabajo sea demasiado alta, lo que ha provocado daños? Si es así, basta con reducir el exceso de aislamiento en esa zona. Si la temperatura es demasiado alta debido a que el tubo exterior del termómetro es demasiado corto, entonces será necesario reemplazar el termómetro en la próxima oportunidad.
Reply #172014-08-08
Para cosas como estas, es mejor usar Rosemount; tiene una garantía de tres años
Reply #182014-08-10
Parece que se deben a los factores del entorno en el lugar. ¿Cuál es la temperatura de funcionamiento del módulo transmisor? ¿Y cuál es la temperatura en el lugar donde se encuentra? La temperatura ambiente del transmisor inteligente de temperatura TMT182 de E+H es de -40 a 85 °C. Si la temperatura dentro de la caja de conexiones supera los 85 °C, es posible que el dispositivo sufra fluctuaciones en sus lecturas. Además, es posible que los componentes eléctricos no puedan soportar tales temperaturas elevadas y se dañen. Si se utiliza un conductor separado para la medición, se debería poder evitar daños; hay que tener cuidado de que el conductor no sea demasiado largo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.