HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

["El aire acondicionado en verano funciona mal, si pérdida de temperatura,", "Se utiliza un sistema de cierre,no se,Se debe primero ver si la torre de enfri está sobrecargada. Si es así, se puede considerarar aumentararas de ventilador,no", "No solo tú,no", "No solo tú,no", "1Las reparaciones del equipo (aumentar vapor-agua ratio, superficie del relleno, nozzas de)"no", "El rendimiento es positivo. las torres nebulos aumentan el vapor-agua ratio pero se es necesario que la calidad del agua sea buena. lo contrario las nozzas pueden obstr "no", "Se puede enfriar a 3Si el agua de la tor se puede aumentar a "no", "La temperatura del aire se balla es determinante la temperatura de agua de la tor "no", "Generalmente se el pH del agua de cierre seno", "GeneralementeEl pH debe mantenerse entre 7-9no", "Puede afectar significativemente la eficiencia de inter interchcambio de térmico de la turbina deElEl temper de deEl torre de enfriador"no" "Si mantenimiento o la reparaciónion de de la la la la rell o la vie vie o la al algunes algas puede afectar significativamentemente la eficienciaElEl e "change par "no"" e " e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e""

2017-08-14View Original

Thread Content

用的是开式循环式系统,冬天温降还挺好的,夏天凉水塔效果很差,进水温度36度,出水温度32度左右,有没有大神们帮忙想想办法,据说无填料式的温降效果好,有没有有经验的,来说说
Reply #22017-08-14
首先,要看凉水塔有没超设计负荷~~ 如果确实想整改,可以考虑增加风机叶片、更换填料、喷头等~~无非就是增大气水比、增加接触面积、增长接触时间这三点~~
Reply #32017-08-14
不光你一家,很多都是,我们的装置夏季供水也要到32~33~~
Reply #42017-08-14
1、整改设备(增加汽水比、填料表面积),费时费钱,麻烦。 2、啥都不要改造,只要买冰块投入凉水塔内即可。快,有效果。
Reply #52017-08-15
效果是可以的,喷雾塔就是增大汽水比,但是要求水质要好,否则喷头容易堵住,但是降温效果要比普通的填料塔要好
Reply #62017-08-16
夏天降到32度可以了,如果你们进水温度上升到38,出塔水温可能还是32,这跟大气湿度有关
Reply #72017-10-04
当地大气湿球温度决定循环水出水温度。
Reply #82017-10-06
一般循环水的PH值控制在多少合适
Reply #92017-10-06
一般控制在7~9,偏碱性~~
Reply #102017-10-07
严重影响机组换热器的换热效果,影响空冷塔出口温度,制约空分装置提负荷。凉水塔要实现夏季温降大是个问题
Reply #112017-10-11
如果太差,还是择机检修,填料老化破碎、布水器藻类滋生等~~很是影响逆流换热~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.