Thread Content
Recientemente, he visto muchos artículos que hablan sobre la adición de control inversor para los ventiladores de las torres de enfriamiento de agua en circulación para ahorrar energía, lo que me confunde un poco. Durante el funcionamiento de nuestro sistema de circulación de agua, es necesario reducir la temperatura del agua en circulación tanto como sea posible, por lo que generalmente los ventiladores de la torre de enfriamiento funcionan a plena capacidad. Incluso si los ventiladores de la torre de enfriamiento funcionan a plena capacidad en invierno, la temperatura del agua después del enfriamiento sigue siendo de 8℃ ; Desde la perspectiva de la operación del proceso, no hay problema de carga variable del ventilador de la torre de enfriamiento. Mi pregunta es si se limita a una unidad de separación de aire, ¿es necesario agregar un inversor para controlar el ventilador de la torre de enfriamiento de agua en circulación?
Al diseñar el sistema de agua de refrigeración, la temperatura generalmente se establece en unos 25 grados Celsius (los ajustes son diferentes para cada unidad). En invierno, la temperatura alcanza los 8 grados centígrados, muy por encima de la temperatura ambiente. No es necesario encender el ventilador. Usted dijo: "Nuestro sistema de circulación de agua requiere que la temperatura del agua en circulación sea lo más baja posible durante el funcionamiento, por lo que generalmente los ventiladores de la torre de enfriamiento funcionan a plena capacidad". ¿El valor de su diseño es demasiado pequeño?
Cuanto menor sea la temperatura del agua en circulación, menor será el consumo de energía de compresión.; Por lo tanto, generalmente no controlamos la temperatura del agua en circulación. Mientras no se congele, cuanto más bajo mejor. En invierno, cuando ambas unidades funcionan a plena capacidad, la temperatura sólo puede bajar a 8°C.
:) En cuanto a la renovación de aires acondicionados centrales para ahorrar energía, cuando nuestra empresa está renovando, las torres de enfriamiento están completamente abiertas, no importa cuántos grupos tenga, están completamente abiertas. Y no instalamos conversión de frecuencia (la instalaremos en circunstancias especiales). ¡Asegúrese de que el material de relleno sea completamente efectivo!
¿Esto también es cierto en verano? ¿No es necesario aumentar el volumen de aire?
Nunca he visto un ventilador de torre de agua de enfriamiento con separación de aire con frecuencia variable ~~ En comparación con los compresores, la compresión isotérmica tiene la mayor eficiencia, por lo que el objetivo básico es alcanzar la temperatura del agua en circulación más baja posible ~~ Otras industrias, como HVAC, tendrán una temperatura óptima, por lo que cuanto más baja sea la temperatura, mejor. Esto requiere control de conversión de frecuencia para ahorrar energía y reducir el consumo.~~
Bajar ciegamente la temperatura del agua también aumentará el consumo de energía. Existen condiciones para la alta eficiencia del compresor. La mayor eficiencia es cuando opera en el punto operativo de diseño. El funcionamiento de los dos ventiladores de la torre de enfriamiento consume mucha electricidad y el ahorro de energía del compresor de aire y del compresor de oxígeno puede ser similar.
No se agrega ningún consumo de energía adicional ~~ En este momento, se puede considerar que depende del clima.~~
Personalmente, creo que no es necesario modificar el ventilador de la torre de agua de refrigeración con separación de aire con una conversión de frecuencia. Bajar la temperatura del agua ahorra mucho trabajo de compresión, especialmente en verano.
Si la temperatura del agua es lo suficientemente baja en invierno, se pueden apagar una o dos unidades como respaldo.~~
Agregar una configuración alta o baja al ventilador puede controlar mejor la temperatura del agua y evitar arranques y paradas frecuentes.