HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

La válvula de subida final no opera durante la subida final de una de las torres PSA de producción de hidrógeno.

2017-11-23View Original

Thread Content

Durante la operación de PSA de producción de hidrógeno, cuando una de las torres finalizó su subida final, la válvula de subida final no operó en la apertura inicial establecida. La torre no pudo alcanzar la presión de subida final, lo que provocó fluctuaciones de presión en el sistema. Las demás torres funcionaron con normalidad. Por favor pregunte el motivo. Gracias.
Reply #22017-11-23
Primero verifique si el sistema DCS emite una señal. En caso contrario, consulta el programa y las condiciones. Si hay salida, revise la válvula nuevamente.
Reply #32017-11-23
Suele deberse a un fallo de la válvula controlada por programa. Puede comprobar in situ si la válvula controlada por programa está funcionando y si la respuesta de la transmisión remota es normal.; Además, si el PSA funcionaba normalmente antes y esto sucede inesperadamente, generalmente no habrá problemas con el programa.
Reply #42017-11-24
Verifique si hay una curva de operación. Según sus palabras, primero verifique si la presión creciente promedio de la torre es normal. La presión final es normal para otras torres. Sólo esta torre tiene fluctuaciones. ¡El problema del programa no es demasiado grande! ¡Compruebe que la válvula compensadora de presión u otras válvulas no estén bien cerradas! ¿Qué PSA usas?
Reply #52017-11-26
Nuestra fábrica está en el noreste. El invierno entró los dos primeros días y la temperatura era baja. Varias válvulas controladas por el programa PSA parecían estar inactivas. Posteriormente se quitó la torre defectuosa, se quitó la válvula solenoide, se calentó y se volvió a instalar, y todo volvió a la normalidad.
Reply #62017-11-26
Si hay una señal de la válvula solenoide, verifique la válvula solenoide. Si no hay señal, reemplace el relé primero. Parece que tienes poca experiencia.
Reply #72017-11-28
Problema, reparación o reemplazo de la válvula solenoide de la válvula
Reply #82017-11-29
Así es. Recuerdo que una válvula controla varias torres en la carga final. No puede ser que una torre no entre. Puede haber un problema con otro paso.
Reply #92017-11-29
Suele deberse a un fallo de la válvula controlada por programa. Puede comprobar in situ si la válvula controlada por programa está funcionando y si la respuesta de la transmisión remota es normal.
Reply #102017-11-30
Se recomienda echar un vistazo a la curva de presión. Se sospecha que cierta válvula en la torre tiene una fuga, lo que hace que la presión de la torre sea mayor que la presión uniforme de otras torres durante el ascenso uniforme. Esto se debe a que la apertura inicial del control de presión durante la descarga final será muy pequeña o no se abrirá en absoluto.
Reply #112017-11-30
Compruebe in situ si la válvula funciona. Se estima que la válvula no opera debido a una falla en el sistema de control del instrumento. O la válvula está atascada y no se puede abrir. Si no funciona, corte la torre y comuníquese con el técnico del instrumento para su reparación.
Reply #122017-11-30
Además, hay otra cosa poco común, es decir, la descarga final es básicamente de seguimiento y su valor dado lo establece el programa. También habrá problemas con el valor dado del programa. Estamos experimentando problemas con los valores dados vaciados.
Reply #132017-12-10
Las fallas de las válvulas programables son relativamente comunes. Agregue los resultados del posprocesamiento y el análisis de la causa de manera oportuna (ha pasado medio mes, por lo que no es solo un problema. Envíe una publicación de Haichuan y espere la ayuda de todos para resolverlo. Aún no se ha solucionado, ¿verdad? Ja ja)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.