Thread Content
"El diámetro del soporte es de de 1 soporte del equipo mide 1 soporte mide 1 soporte mide 1 soporte m 1 36, 36, 33 33 y en el sitio se 33 y en el sitioide 36 y en el sitioide 3 33 y en el sitio, 36 y en el sitioide 33 y en el sitio. Después de la revisión, 33 y en el sitio. ¿Saben 3 33 y en el sitio. seguro? ¿Sieve 33 y en el sitio. hay alguna otra solución?",
"No podemos j el cálculo conv el cálculo regular seguro. Solo podemos hacer una evaluación de de seguridad. Si no podemos garantizar la seguridad, tend que teneamos que hacer todo de nuevo.",
"No sé si has incluido la fuerza horizontal de la tubería en tus cálculos. Si has incluido la fuerza de la tubería, el cálculo no pasaría.",
"Última post de d 2 2 6-14 2 1 1 usuario de 有见过外面再 一圈化学锚栓的...某个项目中看到一张图纸, 里面是地脚螺栓,外面再 了一个基础把底座包进去,然后这个基础里再 了一圈化学植筋。问了结构工程师,他说是因为条件提小 了,后来发现不够。于是就做了。",
"Si que las tu 33 consideran la corrosión y consideran los fact 36 y en el sitio y teneamos un margen de 0.555 mm, el cálculo pasaría. Podemos usarlo, después因为塔 36的计算采用的是维赫曼法,只计入一侧的地脚螺栓的面积,实际 33实际 提供的面积要更大一些。算法本身有很大的余量。 但现在的问题是图纸上是M36,你们埋的是M33,设计院如果不重新核算,不给你们出变更,那就没办法了。",
"No podemos hacer nada. Hacer todo de nuevo es la única opción.",
"Hacer todo de nuevo es mucho más difícil que des el cálculo. Los cálulos de 33 consideran la corrosión y los cálulosde 36 y en el sitio tenean un margen de 0.55 mm. El cálulo pasaría. Podemos usarlo.",
"Es 33 es difícil de manejar. Involvea un área muy amplia este as caso."