["Problemas de torres frigoríficas", ["Solicito ayuda a los grandes maestros, tenemos3台凉水塔,上面有7台7.5KW功率的的通风机,目前外界气温在多少度,循环水池仅设备温度37度,出设备温度56度,如果统一降凉水塔风扇的扇叶角度加大后,如果原来的其他条件不变,能够降低多少温度呢", "Es difícil decir cuántos grados. Esta tarea es necesaria." ["Se debe ajustar el ángulo de los p叶,需要进行设计计算,看工艺上上上是否允许,调整后是否有其他隐患,需要综合考虑" ["Los bordes del ángulo和叶和龙骨的结合处有三个凹槽,现在是扇叶和中间一个凹槽重叠,考虑是否是否让扇叶和另一个凹槽重合?" ["Tu agua está demasiado caliente. A调整扇叶可以解决一些问题,调整的角度多少需要计算的。个人认为即使你调整了角度,你的水温也降不了多少的" "Estás preguntando si quieres cambiar el ángulo de los ventiladores para aumentar la cantidad de aire que entra en contacto con el agua水,然后增加水的蒸发量,最终导致水温降低吗" ["Deberías revisar la curura de de de de de los ventiladores adquiridos, si hay espacio para una nueva configuraciónación。 Si aumentas el ángulo pero la potenciacia del motor no es suficiente para la velocidad, puede可能导致转速降低反而起不到作用或者电机烧毁。从换热能力和设备选型方面找原因吧" ["Deberías cambiar el ángulo de los ventiladores y cambiar el flu叶轮,改变流量是一个意思,但是建议你看看电机大小、传动机构强度匹配程度。另外如果增加了蒸发量相应的储水槽置换量也要加大防止盐腐蚀" ["Puede bajar ligeramente la temperatura 但估计降不太大~~循环量是不是算错了要不就是新增设备没增加凉水塔~~但是可以考虑直接增加风机和填料的方式提高凉水塔负荷~~(前者增加风量后者增加停留时间)~~方案带走不谢~~" "Cambiar los ventiladores actuales 4个目前调整的降温了但是行了就是就是电流有点高了。原来的风扇扇叶长时间使用变形了 不能再次调整 更换新扇叶后陆续调整"

2018-06-21View Original

Thread Content

求助一下各路大神,我们公司有3000力帆凉水塔,上面有12台7.5KW功率的通风机,目前外界气温29度,循环水池仅设备温度37度,出设备温度56度,如果统一降凉水塔风扇的扇叶作调整加大角度后,如果原来的其他条件不变,能够降低多少温度呢
Reply #22018-06-21
这个很难说降几度,这项工作是一定要做的。
Reply #32018-06-21
扇叶作调整加大角度,调整多少度,需要进行设计计算,看工艺上是否允许,调整后是否有其他隐患,需要综合考虑。
Reply #42018-06-21
扇叶和龙骨的结合处有三个凹槽印,现在是扇叶和中间一个凹槽印重叠,考虑是否让扇叶和另外一个凹槽重合?
Reply #52018-06-21
你的水温太高了。调整扇叶,能解决一定的问题,调整的角度多少,要计算的。个人认为,就是你调整了角度,你的水温也降不了多少的。
Reply #62018-06-25
请教一下,你是想通过改变风扇叶片角度加大通风量,然后增加水的汽化量,最终导致水温降低吗?
Reply #72018-06-25
这个应当查看所采购风机的选型曲线,有没有再调大的空间。 如果你调大了角度,但电机功率不够大,可能转速反会降低起反作用,或者电机烧毁。 换热能力不够的太多了,从工艺设计和设备选型方面找找原因吧。
Reply #82018-06-26
应该可以,和泵改变叶轮,改变流量是一个意思,但是建议你看看电机大小、传动机构强度匹配程度, 另外,如果加大了汽化量,相应的的储水槽置换量也要加大,防止盐高腐蚀。
Reply #92018-06-26
可以稍微降低一些温度,但估计降不太大~~~~循环量是不是算错了要不就是新增设备没增加凉水塔~~~~不过可以考虑直接增加风机和填料的方式,提高凉水塔负荷~~(前者增加风量,后者增加停留时间)~~~方案带走不谢~~
Reply #102018-07-03
12台风扇,目前调整的4台,降温1度多,还行,就是电流有点高了。。原来的风扇扇叶长时间用后变形了,不敢再做调整,更换新扇叶后陆续调整

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.