Reply #32018-06-22
空塔 de de de de空气温度偏高
Reply #42018-06-22
2
Reply #52018-06-24
冷塔设计出水温度14.5℃,实际运行达到16.1-16.7℃,同时冷却水温度也在11--以上以上远远达不到设计的6--摄氏度。
Reply #62018-06-24
3
Reply #72018-06-24
空冷效果要求这么高?冷却水温度能到吗?我们公司到不了这么低
Reply #82018-06-25
4
Reply #92018-06-25
核一下冰机的设计和以前的的运行记录看看是否需要维保检修另外运行尝试减小冷冻水流量看看空冷塔出口与冷冻水温差是否有所减小的趋势
Reply #102018-06-25
5
Reply #112018-06-25
呵呵赶紧想辙吧时间长了就该趴窝啦二氧化碳含量要是上来就麻烦啦以空气出空冷塔温度为基准水温是为其服务的
Reply #122018-06-25
6
Reply #132018-06-27
出出现这个问题以我们的情况来说一个是检查冰机问题比如冰机是否缺氟利昂能调是否要提高主板问题电流等问题另一个就是给水冷塔这边多倒点氮气再一个就是是从源头降低循环水的温度最后检查一下空冷塔的填料是否结块导致水与空气不能充分换热希望能帮到你
Reply #142018-06-29
7
Reply #152018-07-06
这是我们的空冷塔出口温度我们要求的出口指标是8--度
Reply #162018-07-07
8
Reply #172018-07-16
流程什么样的?用用的是水冷塔还是冷冻机?建议先检查这两个设备的情况把冷冻水温降到设计的6-8C另外冷冻水量是否合适过大都不好

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.