Sobre cómo utilizar el software de configuración de barreras de seguridad MTL Import

2015-11-30View Original

Thread Content

El software de configuración de las barreras de seguridad MTL, PCS45, funciona correctamente para exportar archivos en los formatos *TXT* y *CSV*. Sin embargo, al utilizar la función de importación para introducir estos archivos, se muestra un mensaje indicando que no es posible leerlos. Por favor, alguien que sepa cómo solucionarlo, es urgente. ¡Gracias! ¡ ¡
Reply #22015-12-01
Este mensaje fue editado por última vez por budaoweng123 el 1 de diciembre de 2015, a las 08:35. No se ha probado en el entorno real, pero en mi propio ordenador, en modo de prueba, tanto la importación como la exportación funcionan sin problemas. Por ejemplo, configuré un termopar de tipo K y luego lo exporté. Edite el archivo exportado con Excel, cambie K por B y luego importe. Se puede ver que la configuración realmente se ha cambiado a B
Reply #32015-12-01
En el modo de demostración no funcionó, pero al operarlo en condiciones reales, tanto la temperatura como la velocidad se mostraban correctamente en la configuración en línea; sin embargo, al exportar los archivos *.TXT* o *.CSV* y tratar de importarlos en otros dispositivos de seguridad del mismo modelo, no era posible leerlos. ¿Con qué está más relacionado? Dame un consejo para probarlo, gracias ¡ ¡
Reply #42015-12-01
En el modo de demostración no funcionó, pero al operarlo en condiciones reales, tanto la temperatura como la velocidad se mostraban correctamente en la configuración en línea; sin embargo, al exportar los archivos *.TXT* o *.CSV* y tratar de importarlos en otros dispositivos de seguridad del mismo modelo, no era posible leerlos. ¿Con qué está más relacionado? Dame un consejo para probarlo, gracias ¡ ¡
Reply #52015-12-01
El modo demo es cuando no se conecta la barrera de seguridad en el sitio, y se realiza la demostración en la computadora. Puedes intentar hacerlo para ver si se puede importar con éxito. Si no funciona, podría tener que ver con tu software.
Reply #62015-12-01
Lo intentaré a ver si funciona bien en la demostración Esto no estará relacionado con ningún código de identificación dentro de la barrera de seguridad individual, ¿verdad?
Reply #72015-12-01
He resuelto mi problema; era un problema relacionado con la versión del software. Al usar una versión más antigua, el problema se solucionó. ¡Gracias! ¡ ¡

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.