¿Qué tamaño de cable se necesita para una bomba de aislamiento de 65 kW? ¿Se requiere un cable de calibre 95?

2015-11-30View Original

Thread Content

¿Qué tamaño de cable se necesita para una bomba de aislamiento de 65 kW? ¿Se requiere un cable de calibre 95?
Reply #22015-11-30
Dependiendo de la distancia, si es corta, 50 metros cuadrados son suficientes; si es larga, podrían ser necesarios más de 95 metros cuadrados.
Reply #32015-11-30
Suponiendo que se trata de un motor de 380 V, primero calculamos la corriente nominal: I = P / (1,732 × U × cosΦ) = 65 / (1,732 × 0,38 × 0,8) = 123,45 A. Según la información disponible, la capacidad de carga de un cable de 50 mm² es de aproximadamente 173 A (cuando está instalado en el aire). Teniendo en cuenta factores como las condiciones ambientales, la forma en que se instala el cable y la distancia entre los puntos de conexión (pérdidas de voltaje), generalmente un cable de 50 mm² es suficiente. Si se necesita algo más, entonces un cable de 70 mm² sería adecuado. El diámetro específico debe determinarse según las condiciones reales de la bomba en el lugar donde se encuentra.
Reply #42015-12-01
La resistencia del circuito R = resistividad (1,75X10-8 Ω·m para el cobre) * longitud del cable (m) / área transversal del cable (m2). La caída de voltaje en el circuito U = corriente del circuito I * resistencia del circuito R. Haga los cálculos usted mismo, prestando atención a la conversión de unidades; 50 metros cuadrados debería ser suficiente.
Reply #52016-08-25
La distancia determina la caída de voltaje. Al no indicarse la distancia de distribución a 380 V, es difícil decidir qué tipo de cable utilizar. Normalmente, para distancias cortas se utiliza un cable de 50 mm²; para distancias algo mayores, uno de 70 mm². Si la distancia es muy larga, superior a los 300 m, no resulta económico utilizar cables de 380 V. Lo mejor es acortar la distancia para ahorrar en costos de cables
Reply #62016-10-21
Sobre las bombas de blindaje, añádame en QQ: 79753774 para hablarlo en detalle.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.