La fuente de agua para los bomberos depende principalmente del agua de mar. El sistema de suministro de agua para extinción de incendios utilizado en el diseño es un sistema de alta presión estable; la presión de funcionamiento del sistema se fija en 1,4 Mpa, de acuerdo con los requisitos de diseño del muelle. Se emplea un sistema de extinción con agua de mar, manteniendo la presión con agua dulce y realizando pruebas de presión con agua dulce. Las ventajas de este sistema son: un suministro de agua seguro y fiable, una cantidad suficiente de agua, presión de agua garantizada, una respuesta rápida en caso de incendios para reducir las pérdidas causadas por ellos. Además, se reduce la corrosión en las tuberías de extinción de incendios, lo que prolonga la vida útil del sistema. Los equipos del sistema de extinción de incendios incluyen: dos bombas verticales de agua de mar para extinción de incendios, una accionada por un motor diésel y otra por un motor eléctrico ; Una bomba eléctrica para pruebas de presión contra incendios ; Dos bombas eléctricas de presión estabilizada para incendios. Los parámetros del equipo se indican en la tabla de equipos adjunta. Normalmente, la presión en la red de bomberos se mantiene gracias a las bombas de regulación de presión; la presión en la salida de estas bombas es de 0,85 Mpa ; Cuando ocurre un incendio, se activa la bomba contraincendios; la presión en la salida de dicha bomba es de 1,4 Mpa. La bomba de prueba contra incendios se utiliza únicamente para las pruebas de funcionamiento del sistema y para el enjuague posterior a un incendio. Lo anterior son las palabras exactas del documento de diseño de la planta. No sé por qué la presión de la bomba reguladora es mucho más baja que la presión de funcionamiento de la red de bomberos; ¿por qué no se diseña para 1,4 Mpa? ?
La presión en los sistemas de alta presión estable suele estar entre 0,7 y 1,2 MPa. Al utilizar una presión estable, la velocidad de suministro de agua es mayor que en los sistemas de alta presión temporales, lo que permite abastecer el lugar del incendio de forma oportuna para extinguirlo cuanto antes en sus etapas iniciales o controlarlo eficazmente. No es necesario establecer la presión de estabilización en 1,4 MPa.
La bomba de regulación de presión se utiliza para compensar las fugas en las tuberías; basta con un nivel de presión suficiente. No hay necesidad de generar una presión excesiva. 1.4 está establecido para el caudal en caso de incendio. @jiaguoyun
De verdad, cada fábrica es diferente; cada una tiene su propio concepto de diseño. Lo importante es que cumplan con las normas, eso es todo:lol:lol:lol:lol:lol