Thread Content
En cuanto al diseño de los tanques de almacenamiento de etileno óxido, las normas exigen la instalación de un sistema de enfriamiento por rociado de agua. Pero, ¿es necesario aún contar con un sistema de enfriamiento por rociado de agua si el tanque cuenta con una capa aislante de vidrio expandido en su exterior, o si existe un sistema de enfriamiento por serpentines internos, o bien si el tanque cuenta con un revestimiento interno para su refrigeración? En mi opinión, no es necesario, ya que los serpentines internos o las camisas externas tienen como función principal la refrigeración. Además, el fluido que se encuentra dentro de los serpentines o camisas es agua congelada, cuya temperatura es más baja que la del agua de refrigeración. El tanque se encuentra dentro de un cobertizo, lo que evita que la luz solar lo afecte directamente. Por lo tanto, creo que en esta situación no hay necesidad de instalar un sistema de rociado de agua. ¿Qué opinan los amantes del mar?
¿Estás seguro de que es solo un enfriamiento? Parece que lo principal es la extinción de incendios, y el enfriamiento es algo secundario. Depende de la ubicación del equipo: solo en lugares muy calurosos del sur podría ser necesario contar con sistemas de rociado adicionales para el enfriamiento.
La frase exacta del documento estatal N.º 95 sobre calidad y tecnología es: Los tanques de almacenamiento de etileno óxido deben estar equipados con sistemas de rociado de agua para su refrigeración, y debe haber una fuente de agua suficiente para ello. Este rociador de enfriamiento por agua debe ser diferente de los rociadores contra incendios, ¿verdad?
Este mensaje fue editado por última vez por zkbest el 8 de diciembre de 2015, a las 14:15. El etileno óxido tiende a polimerizarse fácilmente en presencia de ácidos, álcalis y aldehídos; esto genera una gran cantidad de calor; También reacciona con el agua, liberando una gran cantidad de calor. Debido a la gran cantidad de calor que se genera en estas reacciones, esto puede causar la descomposición del etileno óxido. Por lo tanto, en los tanques donde se almacena el etileno óxido, no debe haber ácidos, álcalis, aldehídos, agua u otras sustancias similares. Para garantizar la seguridad de los tanques de almacenamiento de etileno óxido, se mantiene una temperatura baja de aproximadamente 5 °C mediante solución salina congelada. Además, se utiliza nitrógeno a una presión de 0,2 MPa para crear un sello de nitrógeno, de modo que la composición de la fase gaseosa esté por debajo del límite de explosión. Los tanques de etileno óxido cuentan con protección por rociado de agua.
Los tanques de almacenamiento de etileno óxido se enfrían mediante un sistema de circulación de agua salada a baja presión en un revestimiento externo. Además, cuenta con un sistema de rociado de agua fría para usar en caso de que falte solución salina refrigerada durante la parada.
http://bbs.hcbbs.com/thread-995203-1-1.html
Gracias a este compañero de mar. Parece que, según las normas, es necesario realizar dicha configuración. Pero el tanque cuenta con una capa aislante en su exterior; por lo tanto, el agua de rociado solo puede aplicarse sobre esa capa aislante. . . . . ?
La última edición de este mensaje fue realizada por zkbest el 9-12-2015 a las 09:09. Por eso, esa es también mi duda: siempre tengo la sensación de que lo importante es la seguridad, y el enfriamiento es algo secundario. Antes trabajé en una planta de etileno oxígeno. En aquel entonces, a ese sistema de rociado lo llamábamos agua para extinción de incendios, y no agua de refrigeración. También era necesario probarlo periódicamente para ver si funcionaba correctamente; normalmente, no rociaba agua. El tanque esférico del dispositivo de al lado no tiene aislamiento, así que en verano, cuando hace calor, suelen rociarlo con agua para enfriarlo.
Los tanques con capa aislante y serpentines de refrigeración no necesitan contar con un sistema de rociado de agua externo; el rociado de agua se utiliza principalmente por requisitos de extinción de incendios
Si no hay aislamiento térmico, con las altas temperaturas del verano es comprensible que sea necesario utilizar un sistema de rociado. Pero en los casos en que existe tanto aislamiento térmico como refrigeración por camisa de refrigeración, parece innecesario instalar un sistema de rociado de agua. Se necesita tomarlo en consideración desde el punto de vista de la seguridad contra incendios.
Sí, yo también creo que no es necesario instalar sistemas de rociado de enfriamiento. Pero, por otro lado, ¿qué pasa si el sistema de enfriamiento por serpentín tiene algún problema? ¿Es para tener doble seguridad?
Ese no sirve para enfriar, sino para usar en caso de fugas de etileno óxido; en ese caso, debe diluirse con 24 veces su volumen de agua
Desde el punto de vista de la seguridad contra incendios, ¿cuál debería ser la intensidad del chorro de agua utilizada para extinguir los incendios?