En los sistemas DCS, para que los dispositivos electrónicos tengan un potencial de referencia, es necesario conectar el extremo negativo de la fuente de corriente continua a tierra. Entonces, ¿en qué casos se debe diseñar la fuente de corriente continua de manera que no esté conectada a tierra?
Referencia: HG/T 20513-2014 “Normas para el diseño de la conexión a tierra de los sistemas de instrumentación” y SH/T 3081-2003 “Normas para el diseño de la conexión a tierra de los instrumentos en la industria petroquímica”
En las normas no hay ninguna indicación sobre el diseño de flotación; recuerdo que depende de las características del sistema del fabricante DCS decidir si se utiliza o no la función de flotación.
1. La interferencia del sistema de puesta a tierra es demasiado alta (se refiere a las corrientes de Foucault en la tierra), así que es mejor dejarlo flotando. Por ejemplo, la fuente de alimentación de corriente continua del SIEMENS PCS cuenta con un interruptor que permite elegir entre “tierra” o “flotante”. 2. Se realizan pruebas de “circuito abierto/circuito cortocircuito” en los transmisores y sensores presentes en el sitio. Por lo general, se trata de sistemas de interbloqueo de seguridad basados en PLC; es necesario que estén en estado de “floating”, y además, la fuente de alimentación de 24VDC debe contar con un detector de conexión a tierra. Es muy difícil completar un sistema flotante; basta con que una sola parte esté en contacto con el suelo para que todo el sistema quede “conectado al suelo”. El sistema de puesta a tierra es bastante práctico; la puesta a tierra funciona como tu “apoyo”, pero debe ser fiable. @jiaguoyun