El tanque de almacenamiento de materia prima de metanol se transporta desde la bomba enlatada (Q=80m3/h, H=40m) al área del tanque del taller. La tubería es un tubo de acero sin costura con un diámetro de DN150. La distancia de transporte es de unos 800 metros. Hay 35 codos de 90° y dos válvulas de bola en el medio. El instituto de diseño calculó que la resistencia de la tubería era superior a 0,6 Mpa y que el tanque de almacenamiento frente a la bomba no estaba presurizado. El instituto de diseño dijo que la bomba no podía pasar, pero durante el funcionamiento real, la bomba no produjo ningún problema y el caudal real podría alcanzar los 65 m3/h. ¿Es porque el cálculo de la resistencia de la tubería es incorrecto o hay algún problema con el cálculo en alguna parte?
Confirmado con el instituto de diseño que el cálculo de resistencia de la tubería es de hecho 0,6 Mpa.
Esta publicación fue editada por última vez por bfdlwolf el 2015-12-18 10:53 El cálculo realizado por el instituto de diseño fue incorrecto. Por lo general, al seleccionar el diámetro de la tubería, es necesario asegurarse de que la caída de resistencia de la tubería por cada 100 metros no supere los 50 KPa. Sin embargo, los resultados de los cálculos del instituto de diseño muestran que la caída de resistencia de la tubería por cada 100 metros supera los 50 KPa. Esto significa que el diámetro de la tubería se seleccionó incorrectamente, el diámetro de la tubería es demasiado pequeño o los resultados del cálculo del instituto de diseño son incorrectos. El caudal de esta tubería no es grande (el caudal es de 80 m3/h, el caudal es de aproximadamente 1,3 m/s), lo que demuestra que la selección del diámetro de la tubería es más apropiada. De hecho, después del cálculo, la caída de presión total en la tubería es de aproximadamente 0,11 mpa. (Diámetro interior de la tubería 150 mm, viscosidad del metanol: 0.5945mpa.S, caudal 80m3/h)