Thread Content
En la fórmula de cálculo de las válvulas de regulación, cuanto mayor sea la diferencia de presión antes y después de la válvula, mayor será el caudal. Pero eso significaría que cuanto menor sea el ángulo de apertura de la válvula, mayor será la resistencia, la diferencia de presión aumentará y, por lo tanto, también el caudal. ¿No es eso contrario a la lógica? Si la válvula está completamente cerrada, la diferencia de presión entre el lado anterior y el posterior es máxima; ¿no debería ser entonces el caudal también el máximo?
Si la apertura se mantiene constante, cuanto mayor sea la diferencia de presión, mayor será el caudal. Si la diferencia de presión se mantiene constante, cuanto mayor sea la apertura, mayor será el caudal.
¿Y cómo se determina si hay un flujo bloqueado? ¿No es cierto que cuanto más se abre la válvula, más pequeña se vuelve, hasta el punto de que podría producirse un cierre del flujo?
Has entendido mal, hay dos fases. 1. En la fase de diseño, cuanto menor sea la caída de presión requerida por el proceso, y cuanto mayor sea el caudal, mayor será el área de paso que necesita la válvula; por lo tanto, su diámetro también será mayor. 2. Estado de operación: La válvula está cerrada parcialmente; por lo tanto, el área de flujo disminuye, y al mismo tiempo, la diferencia de presión sobre la válvula aumenta. Pero la raíz cuadrada de la diferencia de presión tiene una relación lineal con el caudal (el área de paso también tiene una relación lineal), por lo que el caudal real que fluye será menor. Si se trata de un flujo obstruido, el caudal no está relacionado con la diferencia de presión, pero el área de paso mantiene una relación directamente proporcional. @jiaguoyun
Ya lo entiendo completamente. ¿Se puede entender el primer punto como que esta caída de presión es una característica inherente a la válvula? Cada tipo de válvula tiene su propia caída de presión.
No, esta caída de presión fue propuesta por los especialistas del sistema de procesos. Al calcular la caída de presión en las tuberías, dejó algo de esa caída para la válvula de regulación, como medio para controlar el flujo en las tuberías. Esto se debe a que en las tuberías solo la válvula de regulación puede moverse; las válvulas manuales, por lo general, no se mueven. Las características intrínsecas de la válvula se refieren a la relación entre el grado de apertura de la válvula y el caudal, en una situación en la que solo existe una caída de presión debida a la válvula de regulación, sin ninguna otra resistencia. Se trata de un estado ideal; es como si uno tuviera el 100% de las acciones de una empresa: naturalmente, uno tiene control total sobre el precio de las acciones (es decir, sobre el caudal). Pero en realidad, debido a la caída de presión que existe en las tuberías (o en otros dispositivos como filtros o intercambiadores de calor), la válvula de control no puede alcanzar el 100% de su apertura. Por lo tanto, la apertura real debe ser mayor que la “ideal”, y es necesario aumentar el área de flujo para poder lograr el caudal deseado. La caída de presión en la válvula de regulación/caida total de presión en la tubería se define como S. Por lo general, el software para válvulas calcula según S=1; cuanto menor sea S, mayor deberá ser el diámetro de la válvula que se elija. Pero el software de cálculo para las válvulas de mariposa tiene en cuenta el valor de S, ya que este suele ser bastante bajo en dichas válvulas; además, la distorsión en el caudal es grande, por lo que es necesario tomar en consideración este factor. @jiaguoyun
He aprendido. Gracias por el análisis tan detallado