Medidor de caudal con placa de orificio

2015-12-07View Original

Thread Content

Nuestra empresa cuenta con un medidor de caudal por placa de orificio para medir gases mezclados, a una temperatura de unos 180 grados; al principio, las lecturas eran siempre bajas. Este medidor de caudal solía dar lecturas bajas solo cuando llovía; antes, bastaba con abrir la válvula de alivio para solucionarlo. Se determinó que la temperatura es baja, por lo que hay acumulación de líquido en el medidor de caudal y su lectura es baja. Pero recientemente volvimos a tener niveles bajos y no ha llovido. También hemos intentado ventilar el área, pero los niveles siguen siendo bajos. No sabemos qué es lo que está causando este problema. Consideramos que hay 5 problemas: (1) Hay acumulación de líquido en el medidor de caudal; (2) El transmisor está dañado; (3) La tubería de presión está obstruida; (4) Hay algún problema con la placa de orificio; (5) Hay problemas relacionados con el aislamiento térmico. Al ventilar el grupo de tres válvulas, por un instante aparece líquido en el orificio de ventilación, pero en cantidades pequeñas. Además, después de comenzar a usarlo, el caudalímetro irá aumentando poco a poco en su valor. Pero, después de un tiempo, volvió a bajar. Una vez que el valor de la diferencia de presión se estabilizó, este permaneció en 15 KPA. Sin embargo, otro medidor de caudal indicó una diferencia de presión de 20 KPA (en esta tubería hay dos medidores de tipo orificio; es normal que el valor de la diferencia de presión sea de 20 KPA en uno de ellos). ¿Hay alguien experto que pueda determinar dónde está el problema?
Reply #22015-12-07
En esta situación, se recomienda instalar el transmisor por encima de la placa de orificio.
Reply #32015-12-08
Para gases mezclados, el método habitual de instalación del transmisor es colocar el líquido debajo de la placa perforada y el gas por encima de ella. Pruebe a instalar el transmisor en la parte superior. Si la placa perforada se obstruye, no será posible drenar el fluido de manera eficaz mediante el grupo de válvulas número 3 Si el problema es del propio transmisor, cámbielo por uno nuevo
Reply #42015-12-08
Primero, se calibra el transmisor; sin embargo, su valor sigue siendo bajo. Es posible que haya líquido acumulado o fugas en las tuberías, o también podría ser un problema relacionado con el aislamiento térmico. Hay que verificar cada uno de estos posibles causantes para descartarlos. La probabilidad de que haya problemas con la placa de orificios es muy baja...
Reply #52015-12-08
El transmisor se instala por encima de la placa de orificios
Reply #62015-12-08
Es muy probable que se deba a problemas de instalación, como la orientación, etc
Reply #72015-12-08
Probablemente no, ya ha estado funcionando durante mucho tiempo. Problemas que han surgido recientemente
Reply #82015-12-08
Este mensaje fue editado por última vez por HEJIYUER el 8-12-2015 a las 23:18. Según lo descrito por el autor del mensaje, este material se condensa a temperatura ambiente. La variación cíclica de la diferencia de presión se debe, probablemente, a la inconsistencia en la tasa de condensación de los tubos de medición de presión. Se puede añadir calefacción para ver. Después de vaciarlo, ¿es el diferencial de presión entre los dos transmisores el mismo? ¿Los dos transmisores tienen orificios de medición separados para la placa de orificio? @jiaguoyun

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.