Thread Content
La última edición de este mensaje fue realizada por Guan Gongyu el 13-12-2015 a las 20:19. Pregunta de tipo verdadero/falso: En el caso de los enfriadores por agua, utilizar la entrada de agua de refrigeración conlleva más desventajas que ventajas. Respuesta correcta: +2 puntos. Discusión detallada: +5 puntos. Promoción: [Actividades en el sector petroquímico] Registro para participar en mi actividad “más loca”. [Área de petroquímica] Regístrate para mostrar tu habilidad en el uso de la fuente tipográfica “Fangsongti”. @GuanGongYu
En el caso de los enfriadores por agua, utilizar la entrada de agua de refrigeración como medio de control trae más desventajas que ventajas. Error
En el caso de los enfriadores por agua, utilizar la entrada de agua de refrigeración como medio de control trae más desventajas que ventajas
La entrada correcta permite ahorrar agua fría, pero si se limita la cantidad de agua que entra, esto puede causar un cortocircuito en el flujo de agua dentro del enfriador o una disminución en su velocidad, lo que provoca que la parte superior se caliente y la inferior se enfríe. Por lo tanto, es mejor controlarla a través de la salida
En el caso de los enfriadores por agua, controlarlos mediante la entrada de agua de refrigeración trae más desventajas que ventajas. Es correcto
En el caso de los enfriadores por agua, controlarlos mediante la entrada de agua de refrigeración trae más desventajas que ventajas. Lo mismo ocurre con los enfriadores de aceite: controlarlos con válvulas de entrada de agua de refrigeración también conlleva más desventajas que ventajas. Controlar la entrada permite ahorrar agua fría, pero limitar la cantidad de agua que entra puede causar un cortocircuito en el flujo de agua dentro del enfriador o reducir su velocidad, lo que provoca que la parte superior se caliente y la inferior se enfríe. La implementación de controles de exportación permite garantizar la velocidad del flujo y la eficacia del intercambio térmico. En general, no es recomendable utilizar el control de acceso. El control de la válvula de entrada permite reducir el tiempo que el agua de circulación permanece en el intercambiador de calor, lo que a su vez disminuye la posibilidad de formación de incrustaciones en las tuberías. El control de la válvula de salida, por su parte, permite aumentar la presión en el interior de las tuberías, reduciendo así las posibilidades de fugas. Por lo general, se controla la diferencia de temperatura mediante la válvula de entrada. Se recomienda mantener una diferencia de temperatura de 8 a 10 grados en el agua de circulación. Debido a la mala calidad del agua de circulación, en algunos casos esta diferencia puede ser de 5 o 6 grados. Además, en invierno y verano las condiciones también varían. En algunos intercambiadores de calor, aunque la diferencia de temperatura es grande, el fluido que circula por el exterior suele estar a más de 100 grados; esto significa que no se aprovecha el calor a bajas temperaturas, y además se desperdicia agua de circulación. La ubicación del enfriador suele ser más alta que la de las tuberías de agua. La cantidad de agua utilizada para el enfriamiento debe controlarse mediante la válvula de salida, de modo que se mantenga la presión del agua y se asegure que esta llene completamente el enfriador, evitando así la formación de obstrucciones por aire.
En el caso de los enfriadores por agua, controlarlos mediante la entrada de agua de refrigeración trae más desventajas que ventajas. (Correcto)
Es cierto, pero no sé por qué.
En el caso de los enfriadores por agua, utilizar la entrada de agua de refrigeración como medio de control trae más desventajas que ventajas
Correcto——–——–——–——–––––––––––––––––––––
En el caso de los enfriadores por agua, utilizar la entrada de agua de refrigeración conlleva más desventajas que ventajas (V)
En el caso de los enfriadores por agua, utilizar la entrada de agua de refrigeración conlleva más desventajas que ventajas
En el caso de los enfriadores por agua, utilizar la entrada de agua de refrigeración conlleva más desventajas que ventajas (para)