Thread Content
Hay dos tanques horizontales de almacenamiento de materia prima (categoría A), cada uno con una capacidad de 20 metros cúbicos. El cliente exige que se almacene en el almacén de materias primas (clase A). Nunca he tenido que lidiar con una situación así, por eso vengo a preguntarles si este método es viable ¿Existe alguna base que pueda justificar las normas?
Se discutirá en detalle. Quienes hayan tenido experiencia con esto, primero lo consideren por separado; el diseño debería realizarse según las características de los materiales. En mi opinión, los tanques de almacenamiento no deberían estar dentro del almacén, sino en el exterior, y deberían contar con toldos u otros elementos para protegerlos del sol
Me parece inapropiado. En términos cuantitativos, supera con creces la cantidad máxima permitida de 0.1 establecida en 50016 ; Seguramente se ha confirmado que pertenece a la categoría A. Creo que deberías ser más cauteloso, sacarlo afuera y rodearlo con diques de contención. Si el propietario no puede lidiar con la supervisión de seguridad, quizás te toque hacerlo tú, lata por lata...
Por lo que recuerdo, solo los tanques de categoría C pueden colocarse en un almacén, como los que se utilizan para lubricantes, por ejemplo. Los tanques de la categoría A no deben colocarse en almacenes. En las normas de construcción solo se indica que el volumen de los tanques de tipo C instalados en las instalaciones industriales no debe superar los 5 metros cúbicos. ¿Cómo se puede guardar un tanque de clase A con una capacidad de 20 cubicos en un almacén?
No se puede colocar en el almacén de materias primas. También se puede guardar en un almacén; este almacén debería ser de tipo semial aireado, con diques contra incendios y separaciones, y además debe ser independiente
En el interior del edificio industrial, los tanques intermedios tienen un volumen inferior a 5 m³ y están dispuestos de forma separada. ¿Cree que los tanques de medición de la categoría A, si tienen un volumen inferior a 5 m³, son adecuados para colocarse dentro de una planta industrial?
Gracias a todos por su ayuda. Ahora se pretende sacarlo al exterior