Buenos días a todos. Al utilizar transmisores de diferencia de presión para medir el caudal de vapor, se instala un tanque de condensación en la posición intermedia entre las dos tuberías de medición. Dado que estos dos tanques de condensación no se encuentran al mismo nivel, surge un error. ¿Es posible eliminar este error mediante el ajuste del punto cero del transmisor? ¡Gracias! Agradezco cualquier consejo
No, incluso con la migración a cero, seguirá habiendo errores
¿Dónde se instala un tanque de condensado en la posición intermedia del tubo de derivación? Debería instalarse en una posición horizontal o ligeramente por encima de la horizontal, para así garantizar que no haya líquido acumulado delante del tanque y mantener estable la altura de la columna de líquido detrás del mismo.
Sería mejor cambiar esta instalación.
No cumple con los requisitos de las normas de instalación, lo que dificulta garantizar la precisión de las mediciones.
Es posible que el autor no haya expresado bien su idea; primero, es necesario asegurarse de que la ubicación de los dos tanques de condensado esté por encima de las tomas de presión de las tuberías de proceso. Si no se cumple este requisito, no será posible lograr un flujo de retorno que permita alcanzar un nivel de líquido estable; en ese caso, no hay solución. Si se cumplen las condiciones para realizar la siguiente operación, se llenan de agua los dos tubos aislados. A continuación, se activa el modo positivo según el orden establecido. Se realiza el ajuste de cero sin cerrar completamente los tubos. Luego, se activa el modo negativo para ver cuál es la diferencia de presión. Según ese valor, se realiza el ajuste correspondiente (tenga en cuenta si es un valor positivo o negativo: si es negativo, se realiza un ajuste negativo, y viceversa). Se desconecta el grupo de tres válvulas; se abre una de las válvulas y luego se vuelve a conectar el grupo de tres válvulas. En este momento, es crucial no dejar que las tres válvulas estén abiertas al mismo tiempo, para evitar que el agua se escape. Así estará bien
Piso 6, correcto. Pero, ¿no sería suficiente simplemente modificar el tanque de condensación para que estuviera en posición horizontal? ?
En general, no es fácil lograr que estén nivelados; siempre hay una pequeña diferencia. Además, con el uso de las tuberías de conducción de presión, estas también se deforman, lo que hace que las dos tuberías de aislamiento pierdan su nivelación
La situación de instalación es tal como usted dijo: en realidad, los dos tanques de condensado no se encuentran al mismo nivel. Supongo que este error se puede corregir mediante el ajuste del punto cero del transmisor, ¿verdad?
Los dos tanques de condensado no se encuentran en el mismo nivel; ¿cuál será la diferencia en la altura del líquido entre ellos? Cuando no están en el mismo nivel, se puede corregir esta situación mediante el desplazamiento del transmisor. Pero es necesario hacer registros para que otros puedan saberlo; de lo contrario, quienes no estén al tanto podrían volver a ajustarlos incorrectamente.
Por supuesto que se puede corregir; ya he explicado el método de manera muy clara. Una vez que se comprende el principio, no hay riesgo de dañarlo
El amigo del piso 6 lo explicó de manera muy completa. Si la ubicación de instalación no presenta problemas, se puede realizar un ajuste mediante desviación nula.
Cuando los dos tanques de condensado no se encuentran en el mismo nivel, es posible corregirlo mediante el desplazamiento del transmisor. Sin embargo, es necesario hacer un registro para evitar que personas que no están al tanto de la situación vuelvan a ajustarlo.