Si tiene un gabinete de distribución de alto voltaje, ¿necesita un gabinete MCC?

2015-12-09View Original

Thread Content

¿Es necesario equipar 5 motores de 10 KV y 500 KW con gabinetes MCC? ¿En qué circunstancias se requieren gabinetes MCC?
Reply #22015-12-10
No es necesario que coincida. Depende de la situación financiera y de las aficiones del propietario. Los protectores de motor MCC son generalmente controles de alta gama, pero también podemos convertirlos en contactores de relé térmico.
Reply #32015-12-10
Déjame preguntarte de nuevo, ¿qué está escrito en el dibujo?: Se introducen líneas de alta tensión en el área de la fábrica. Los avanzados son los gabinetes de distribución de alto voltaje, y luego ingresan a los gabinetes de distribución de alto voltaje respectivamente. A continuación se conectan los armarios de distribución a los motores. ¿Son lo mismo los armarios de distribución y los armarios de distribución? Lo siento, realmente no entiendo esto.
Reply #42015-12-10
Para ser precisos: primero ingrese al gabinete de línea (gabinete de distribución de alto voltaje) y luego pase a través de la barra colectora hasta el gabinete de salida del motor y el transformador (gabinete de distribución de alto voltaje). Todos son armarios de distribución de alta tensión con diferentes funciones.
Reply #52015-12-11
Tomemos como ejemplo el sistema 10/0,4KV. El gabinete de distribución de energía es equivalente al gabinete en la sala de distribución de energía y el gabinete de distribución es equivalente a la caja de energía.
Reply #62015-12-11
¿Es necesario integrar el motor en la computadora host? Por ejemplo, DCS se ha formado a gran escala. No es necesario ir a MCC si no lo necesita, simplemente vaya al arranque suave.
Reply #72015-12-11
La señal del motor se puede cargar al gabinete de arranque suave a través del PLC. ¿Se puede utilizar el armario de arranque suave en lugar del armario de distribución de alta tensión? La parte técnica dijo que el motor utiliza arranque directo de alto voltaje.
Reply #82015-12-14
Los motores de más de 7,5 kW requieren control del dispositivo de arranque electromagnético (incluido el arranque suave y la conversión de frecuencia). Los motores de alto voltaje suelen estar controlados por armarios de distribución de alto voltaje. Normalmente, un armario de distribución sólo puede controlar un motor. O el armario de distribución de alto voltaje se puede utilizar con un convertidor de frecuencia o un armario de arranque suave para lograr funciones más complejas. El MCC suele estar diseñado para el control de motores de bajo voltaje y generalmente adopta una estructura modular. Un gabinete MCC tiene varios circuitos y puede controlar múltiples motores. * Comúnmente llamado gabinete de distribución.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.