HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

¿Es necesario que el sistema de antorchas sea hermético antes de su puesta en marcha?

2015-12-09View Original

Thread Content

¿Es necesario que el sistema de antorchas sea hermético antes de su puesta en marcha? ¿Quién tiene un plan concreto? Anteriormente realizamos pruebas de presión con agua y limpieza por explosiones. ¿Es necesario verificar la estanqueidad del sistema completo antes de ponerlo en funcionamiento? Queremos realizar un reemplazo directo con nitrógeno. Luego, una vez que el gas natural está suficientemente enfriado, se procede a encenderlo. Por favor, que los expertos me den algunos consejos.
Reply #22015-12-09
Es algo que definitivamente hay que hacer: los dispositivos que forman parte del sistema completo deben funcionar por sí mismos, utilizando agua con jabón u otro tipo de solución espumosa
Reply #32015-12-10
Todos los sistemas de antorchas que hemos instalado en la planta han sido aislados herméticamente; es algo que se debe hacer, al igual que en el tercer piso
Reply #42015-12-11
Es necesario hacerlo, ¿qué pasará si hay fugas?
Reply #52015-12-12
Este mensaje fue editado por última vez por slll611 el 12-12-2015 a las 16:51. Todavía se necesita esto; ya hay información al respecto arriba. Sin embargo, el sistema de antorchas involucra a muchas unidades, y el trabajo hermético requiere la colaboración de otras unidades relacionadas. No sé qué sección administra el autor del post. Si se trata de un sistema de tuberías, entonces las unidades correspondientes deben cerrar sus válvulas de alivio. El propietario del edificio solo se encarga de garantizar la estanqueidad del sistema de tuberías, y generalmente eso se hace hasta el tanque de sello de agua; ya que más allá de ese tanque, el sistema está directamente conectado con la atmósfera (la antorcha de quema). Pasos concretos: 1. Contactar a las unidades relacionadas con la red de tuberías para que cierren sus válvulas de alivio (generalmente, esto se coordina por parte de la planta central) ; 2. Primero, llene el sello de agua hasta el punto más alto, cerrando así el sistema de tuberías ; 3. Inyectar una pequeña cantidad de nitrógeno en la red de tuberías; basta con una presión ligeramente positiva, sin exceder la presión del sello de agua ; 4. Organizar a los trabajadores para realizar una inspección exhaustiva en busca de fugas, utilizando agua y jabón, o detergente para platos ; 5. Una vez que no haya fugas, se eleva el sello de agua a la altura deseada y se realiza el reemplazo con nitrógeno. O bien, se puede reemplazar el nitrógeno y luego colocar el sello de agua en la posición adecuada. La estanqueidad del sistema de antorchas es algo que requiere una inspección cuidadosa, ya que la presión de operación de las redes de tuberías suele ser muy baja y solo se controla mediante sellos de agua. Si no se realiza una inspección minuciosa, es difícil detectar las fugas. Además, no es muy fiable utilizar la lectura del manómetro para medir la presión, ya que la presión en el sistema de antorchas es baja. Por otro lado, las redes de tuberías suelen ser grandes y gruesas, por lo que la presión en ellas se ve afectada considerablemente por los cambios de temperatura. Por eso, no es fácil interpretar las lecturas del manómetro; los cambios en la presión pueden deberse a cambios de temperatura, y no necesariamente a fugas.
Reply #62016-03-31
La sustitución por nitrógeno puede realizarse junto con el sellado hermético
Reply #72016-03-31
Sí, ya está listo. Se instaló una presión de 100 KPA

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.