Thread Content
¿Cómo configurar un detector de gases mezclados? El proceso solo me indica el porcentaje de las sustancias mezcladas. ¿Debo configurar una alarma para cada uno de los componentes según su contenido? ¿Es necesario llegar al límite absoluto?
Esto debe determinarse en función de la composición del gas mezclado. Para las explosiones por combustión, se deben elegir componentes que sean ligeros y que tengan un amplio rango de límites de explosividad ; De los tóxicos, se elige aquel con mayor toxicidad. Esto debe hacerse según las circunstancias reales. O bien, usar un conjunto con todas las sondas posibles: es una opción segura y fiable, y además hace que su empresa parezca adinerada.
En el caso de un grupo de gases mezclados, el valor de alarma del LEL debe establecerse según el medio con menor sensibilidad. Los parámetros de sensibilidad están estrechamente relacionados con los componentes del medio, así como con el diseño del propio instrumento; puede solicitar que el fabricante se los proporcione.
Si se trata de medir la capacidad explosiva, entonces las normas nacionales son las mismas en todos los casos. En su mayoría, se establecen según los estándares del metano. En cuanto a las diferentes composiciones de los gases, puede ajustar adecuadamente el valor de alarma en función del LEL total. Pero no se puede aumentar
Esto debe determinarse teniendo en cuenta las propiedades de la sustancia que se va a medir, como su densidad, su inflamabilidad o su capacidad de explotar. Existen estándares para decidir dónde instalarla.
Usar el tipo de combustión catalítica, qué sencillo
Esta discusión es, en esencia, una historia de este tipo: supongamos que hay un área de almacenamiento con tanques de gasolina, tanques de diésel, tanques de queroseno para aviones, tanques de propano y tanques de metanol; en todos estos casos, es posible que ocurran fugas. Entonces, compré un sensor de gas LEL. ¿Con qué parámetro debo calibrar el valor de alarma? @jiaguoyun
Existe un estándar, el relacionado con las alarmas de gases; se ha olvidado el número exacto. Hay regulaciones al respecto: por ejemplo, entre varios gases inflamables, se establece como umbral de explosión aquel que llegue primero a ese valor. Si los gases inflamables están mezclados con gases tóxicos, entonces se aplica el umbral correspondiente a los gases tóxicos. . . En un área de tanques, donde hay tanques de gasolina, diésel, queroseno para aviones, propano y metanol, es posible que ocurran fugas. Entonces, coloque uno debajo de cada tanque, configurado para gases inflamables: alarma a 25% LEL y alarma severa a 50% LEL
Sí, esa es la historia. Pero, ¿cuál es el final de la historia?
Por favor, consulte la descripción del piso 9. http://bbs.hcbbs.com/thread-1430626-1-1.html