¿Qué tipo de medidor de nivel es mejor para medir ácido sulfúrico al 98%?

2015-12-09View Original

Thread Content

Los tanques de ácido sulfúrico en nuestra fábrica necesitan que se mida el nivel del líquido; se trata de ácido sulfúrico al 98%. Las paredes de los tanques están protegidas con ladrillos resistentes al ácido. No es posible instalar bridas en los lados de los tanques. Hay una abertura para la descarga de residuos en la parte inferior, y una brida de repuesto en la parte superior. Anteriormente se utilizaba un radar para medir el nivel, pero debido a la presencia de bombas, se formaban remolinos en la superficie del ácido. Además, había una capa de espuma en la superficie del ácido, lo cual afectaba negativamente la precisión de las mediciones. ¿Cuál sería el mejor tipo de medidor de nivel para estas condiciones?
Reply #22015-12-09
¿Crees que la boya funcionará? ¿La magnetostrictividad también debería funcionar?
Reply #32015-12-09
La última edición de este mensaje fue realizada por qugd el 9-12-2015 a las 22:34. Si la temperatura del ácido sulfúrico no es alta, se puede considerar el uso de un medidor de nivel sumergible hecho de acero inoxidable resistente a los ácidos. Además, los medidores de nivel por soplado que se utilizaban anteriormente en la industria del ácido sulfúrico son una buena opción; aunque su precisión no es alta, son duraderos. Estas dos formas de medir el nivel de líquido no requieren condiciones específicas en cuanto al estado de la superficie del líquido, y prácticamente no presentan problemas de instalación. http://f.hiphotos.baidu.com/baike/c0%3Dbaike92%2C5%2C5%2C92%2C30/sign=b0e50def4c540923be646b2cf331ba6c/f703738da97739128e4f76adfd198618377ae295.jpg Este es el principio básico del medidor de nivel de tipo soplado. Aparte del tubo de salida en el lado de alta presión, que está en contacto con el medio, todo lo demás no tiene contacto con dicho medio, lo cual facilita su mantenimiento.
Reply #42015-12-10
Nuestra fábrica utiliza medidores de nivel con flotador, pero su mantenimiento es difícil
Reply #52015-12-10
En condiciones en las que la temperatura no es demasiado alta, se pueden utilizar medidores de nivel de tipo inmersible con propiedades anticorrosivas
Reply #62015-12-10
Se pueden considerar la inductancia de radiofrecuencia y la magnetostrictividad
Reply #72015-12-10
El medidor automático de concentración ácida del Instituto de Investigación Química del Sur es bastante bueno
Reply #82015-12-10
Nuestra empresa utiliza medidores de nivel de brida simple. .
Reply #92015-12-10
Personalmente, creo que el radar de ondas guía debería ser suficiente para las condiciones de trabajo del propietario del edificio
Reply #102015-12-10
Siempre hemos utilizado medidores de nivel de válvula de mariposa con revestimiento de fluoruro
Reply #112015-12-10
El gran flotador, probablemente este sea un poco más útil por ahora
Reply #122015-12-10
Hacer uno profundo con un material resistente al ácido sulfúrico, como el 904 o Hastelloy

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.