Existen dos grupos de tanques: uno es un grupo de tanques para hidrocarburos licuados (un tanque de etileno semicongelado de 60 m3 y un tanque de cloruro de vinilo de (20+30) m3), y el otro es un grupo de tanques para líquidos inflamables de clase A (tres tanques, con un volumen total inferior a 500 m3). Pregunta 1: ¿Según qué normativa se determina la distancia entre las mangueras de transferencia de etileno y cloruro de vinilo y los tanques de hidrocarburos licuados? Personalmente, creo que se puede seguir la tabla 5.2.1, con las mangueras flexibles consideradas como otro tipo de equipo, a una distancia de 9 m. Pero hay personas en la empresa que opinan que se debe seguir la tabla 4.2.12, es decir, la distancia entre las estaciones de carga y descarga de vehículos y los tanques de hidrocarburos licuados debe ser de 25 m. 2. ¿Qué norma y qué artículo rigen la distancia entre la bomba de hidrocarburos licuados y el grupo de tanques de hidrocarburos? Personalmente, creo que se puede utilizar la tabla 5.3.5, a 15 m, pero hay personas en la empresa que piensan que se debería usar la tabla 4.2.12, a 25 m. 3. ¿Puede una bomba de etileno de bajas temperaturas colocarse junto al compresor de cloruro de etileno y al vaporizador de etileno? 4. ¿Se debe tratar también una manguera de trasvase como una estación de carga y descarga para automóviles?
En mi opinión, se trata de la distancia entre las unidades del sistema; es decir, 4.2.12. En las normas petroquímicas no existe el concepto de estación de carga y descarga dedicada a grupos de tanques. Una sola estación de carga y descarga puede servir a varios grupos de tanques. . 2. Para las bombas dedicadas a los grupos de tanques, se aplica un valor de 15 metros; en cuanto a las bombas que no son dedicadas, se aplica el valor indicado en 4.2.12. 3. Sí, está bien. Además, ¿el vaporizador de etileno no se encuentra en el vehículo dedicado al etileno? . . 4. Eso no está claro; mejor seguir las reglas estrictas. . .
En mi opinión, se trata de la distancia entre las unidades del sistema; es decir, 4.2.12. En las normas petroquímicas no existe el concepto de estación de carga y descarga dedicada a grupos de tanques. Una sola estación de carga y descarga puede servir a varios grupos de tanques. . 2. Para las bombas dedicadas a los grupos de tanques, se aplica un valor de 15 metros; en cuanto a las bombas que no son dedicadas, se aplica el valor indicado en 4.2.12. 3. Sí, está bien. Además, ¿el vaporizador de etileno no se encuentra en el vehículo dedicado al etileno? . . 4. Eso no está claro; mejor seguir las reglas estrictas. . . 1. Nuestra estación de carga y descarga está destinada al grupo de tanques de hidrocarburos licuados, no a dos grupos de tanques. Por lo tanto, la considero como uno de los demás equipos mencionados en la tabla 5.2.1.
2. De acuerdo.
3. El evaporador de etileno funciona como equipo de producción; el etileno, una vez evaporado, se utiliza en las instalaciones de producción.
4. Incluso si la estación de carga y descarga de vehículos en la planta cuenta con solo una manguera para este fin, existen otros lugares donde se pueden realizar las operaciones de carga y descarga. Dado que la manguera es uno de los equipos que forman parte de dicha estación, también es necesario tener en cuenta los requisitos de distancia establecidos en 4.2.12.
Me baso en los siguientes consideraciones: 1. El artículo 3 del punto 4.2.12 de las normas petroquímicas (página 87): se debe seguir esta tabla para determinar las distancias de separación entre los equipos e instalaciones industriales dentro de la planta; no se aplica esta tabla para las distancias de separación dentro de los propios equipos o instalaciones. 2. Norma de la industria petroquímica 6.1.3: La distancia de seguridad contra incendios entre los tanques de almacenamiento y transporte, y los demás equipos e instalaciones, debe cumplir con las disposiciones correspondientes del Capítulo 5 de esta norma. 3. La distancia de protección contra incendios entre los tanques de hidrocarburos licuados y las mangueras utilizadas para transferir dichos hidrocarburos se determina según la tabla 5.2.1 (las mangueras se consideran como equipos adicionales). La distancia de protección contra incendios entre estas mangueras y otros tanques de tipo A (que no cuentan con mangueras) se determina según la tabla 4.2.12.
Los grupos de tanques y las instalaciones de carga y descarga deben formar parte de dos unidades del sistema, según lo establecido en el Capítulo 4 de las normas petroquímicas. No se puede hacerlo según la distancia entre las tarjetas dentro de la unidad del sistema (la distancia entre el tanque del dispositivo y los equipos que se encuentran en su interior). . . .
Para las instalaciones de carga y descarga, véase 6.4. Según las disposiciones y las instrucciones, deben tratarse como unidades separadas (dado que se utilizan con frecuencia y existen muchos factores que influyen en su funcionamiento). Incluso la distancia entre estas instalaciones y los grupos de tanques a los que sirven debe determinarse de acuerdo con lo establecido en el capítulo 4 respecto a las distancias entre instalaciones. Los grupos de tanques y sus grupos de bombas dedicados (sin incluir las bombas de otros grupos de tanques) se determinan según lo establecido en el Capítulo 5, en función de la distancia dentro de la misma instalación.
@geddddd (n.º 425073) @hhwjt (n.º 5090): Para el descargue de etileno a bajas temperaturas y los tanques de hidrocarburos licuados, se exige una distancia de seguridad de 30 m. Sin embargo, los fabricantes de mangueras recomiendan que esa distancia no supere los 20 m, lo cual no cumple con los requisitos técnicos. Además, según tengo entendido, en muchos lugares se utiliza directamente mangueras para el descargue. Entonces, ¿es necesario conectar las mangueras a la estación de descargue? En nuestro caso, las mangueras se conectan directamente junto a la bomba, sin tener en cuenta esos requisitos de distancia. ¿Cómo consideran ustedes la distancia de seguridad contra incendios para el descarga por mangueras?
¿Deben respetarse las distancias de seguridad contra incendios en la estación de descarga para las mangueras? :lol:lol
Si se puede descargar con mangueras, creo que no hay requisito de distancia para la manguera + bomba.
De hecho, en las empresas químicas de tamaño medio y pequeño, el volumen total de los tanques no es grande. La descarga desde los camiones cisterna se realiza directamente junto a las bombas de descarga; lo único que se tiene en cuenta es que haya una distancia de seguridad suficiente entre las bombas de descarga y los tanques. Además, la posición donde se estacionan los camiones cisterna debe ser tal que no afecte al tráfico ni genere riesgos de colisiones con otros equipos. De lo contrario, sería necesario crear una estación de descarga separada, lo cual supondría un desperdicio de recursos terrestres. Revisión general; los expertos tampoco intervinieron demasiado. De hecho, muchas empresas hacen exactamente eso.
Lo que hacemos ahora pertenece a la química a pequeña escala; el etileno y el cloruro de etileno probablemente no se puedan descargar por medio de mangueras
Los proyectos que he diseñado recientemente son mangueras flexibles. Ya no se puede descargar con mangueras, ¿verdad?~