HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

¿Se pueden colocar otros equipos de procesamiento dentro del dique de contención contra incendios?

2015-12-10View Original

Thread Content

¿Se pueden colocar otros equipos de proceso dentro del dique de protección contra incendios de los tanques de tipo A, B y C? Por ejemplo, ¿se puede instalar una bomba de vacío? Por favor, indique la base legal para ello
Reply #22015-12-10
No se puede. --------------------------------------------------
Reply #32015-12-10
Las normas de prevención de incendios se explican claramente en el punto 5.3. Aunque se trate de bombas especializadas, también deben colocarse fuera del dique de contención contra incendios, sin que haya un límite en la distancia.
Reply #42015-12-10
Los tanques de líquidos inflamables deben contar con diques cortafuegos o barreras de protección, según los requisitos establecidos para cada tanque por separado.
Reply #52015-12-10
La bomba debe colocarse fuera del dique de contención contra incendios, y existen requisitos en cuanto a la distancia de seguridad. En cuanto al resto de los equipos que mencionas, habrá que ver qué tipo de equipos son
Reply #62015-12-10
Básicamente, no se pueden colocar ningún otro tipo de dispositivos.
Reply #72015-12-11
Se instalan de forma uniforme en el cobertizo de bombas, fuera del dique de contención; la seguridad es lo más importante
Reply #82015-12-11
No se puede, pero he visto tanques de aire de instrumentación que no presentan riesgo de incendio. Pero creo que tampoco está bien, después de todo, los tanques de almacenamiento de presión también corren el riesgo de explotar
Reply #92015-12-11
Norma de diseño para tanques de petróleo 5.1.14: Las bombas para líquidos de clase B, las bombas para extraer el petróleo del fondo del tanque, las bombas de transporte para tanques horizontales y las bombas utilizadas para la inspección del petróleo en los tanques, pueden colocarse junto a estos tanques, dentro del mismo dique de protección contra incendios. Pero parece que la bomba de vacío no funciona.
Reply #102015-12-11
¿Se puede colocar el intercambiador de calor para la refrigeración del gas en la parte superior del tanque, dentro del dique de contención contra incendios? El medio es agua de refrigeración circulante.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.