2015-12-10View Original

Thread Content

El problema específico es el siguiente: al medir el caudal de vapor a presión media, se observó que las lecturas eran inestables desde que comenzó el invierno. Se sospechó que esto se debía a un calentamiento excesivo, lo cual causaba inestabilidad en el flujo del medio. Al separar los tubos de calefacción de los tubos de medición, la situación no mejoró. Finalmente, se decidió eliminar los tubos de medición y conectar directamente el transmisor de diferencia de presión al dispositivo Wilo. Durante un tiempo, todo funcionó bien, pero luego volvió a haber problemas: las lecturas del caudal seguían siendo bajas o nulas. Hemos revisado y reemplazado tanto los transmisores como los grupos de tres válvulas, pero el problema aún no se ha resuelto. Por favor, que algún usuario experto ayude a analizar qué otras situaciones pueden darse. PD: La tubería vertical de Wiliba se instala hacia arriba, sin tanque de aislamiento.
Reply #22015-12-10
Dado que no hay problemas con la parte del transmisor, lo único que se puede hacer es desmontar el Weiba para inspeccionarlo.
Reply #32015-12-10
Al medir el vapor sin un tanque de condensación, es difícil garantizar que la altura de la columna de líquido en los dos tubos de medición sea igual; por lo tanto, el error de medición será considerable. Si el transmisor se instala directamente sobre la válvula, el vapor a alta temperatura entrará en contacto directo con el transmisor. ¿Podrá el transmisor soportar eso?
Reply #42015-12-10
La situación actual es que, al estar en funcionamiento el equipo, no se pueden realizar las tareas de desmontaje.
Reply #52015-12-10
Se midió la temperatura en el extremo del vibrador con un termómetro; era de unos 100 grados. La temperatura del medio interno era ligeramente más alta, pero en teoría, la membrana del transmisor puede soportarlo
Reply #62015-12-10
Debería añadirse un tanque de condensación. La membrana del transmisor no se dañará en poco tiempo, pero eso acortará su vida útil.
Reply #72015-12-10
Ahora, lo importante es que la medición no es precisa. ¿Hay algo más que sea necesario verificar?
Reply #82015-12-10
Si no hay problemas con la diferencia de presión y la diferencia mostrada es muy pequeña, entonces el problema sigue siendo de Weipa; esa es la causa raíz.
Reply #92015-12-10
Primero, se calibra el transmisor. Una vez confirmado que no hay problemas con él, es posible que la causa sea una obstrucción.
Reply #102015-12-11
Por lo general, no hay problemas con los Weiba; la probabilidad de que surjan problemas es muy baja. Los problemas en las mediciones del caudal se deben, en su mayoría, a errores en la instalación: una instalación incorrecta, como por ejemplo, en la colocación de las tuberías de medición de presión o en la orientación del transmisor. Se puede revisar el transmisor; parece que será posible aislarlo, ¿no? Se podría quitar el instrumento, ¿verdad?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.