Thread Content
Estimados, en los grupos de bombas de vacío de la empresa, los amperímetros de las bombas de tipo Roots están conectados directamente a la red principal. Debido a corrientes elevadas o a contactos defectuosos en los amperímetros, se genera alta tensión. En ambos casos, se produce un gran calor que afecta a los circuitos circundantes, lo que puede causar incendios. ¿Es correcto este razonamiento? Además, ¿qué condiciones se requieren para utilizar transformadores de corriente? ¿Se pueden retirar?
¿Es razonable adoptar este enfoque? Además, ¿existen estándares eléctricos relevantes que lo regulen?
¿Se puede usar un amperímetro inductivo? No es necesario conectarlo directamente en el circuito principal; también se dice que se puede utilizar en el circuito secundario.
¿Se puede usar un transformador de corriente? ¿Qué cantidad de corriente se necesita? ¿Es necesario que sea superior a 5 A para poder usarlo?
Si se trata de una corriente baja de intensidad reducida, el amperímetro puede conectarse directamente en la cadena de distribución de energía; Alta tensión, gran corriente: no está permitido según las normas, y tampoco existen amperímetros de esa magnitud. Las normas establecen que en los circuitos de 50A o más, es necesario instalar un transformador de corriente.
¿Por qué los amperímetros de conexión directa tienden a formar un circuito abierto? ¿Y por qué, al formarse ese circuito abierto, se genera una alta tensión?
El amperímetro inductivo mide la corriente que fluye por los conductores del circuito principal, mediante la conversión electromagnética de las bobinas; la corriente inducida se multiplica por una relación de transformación para obtener el valor de la corriente. El amperímetro no está conectado directamente a los conductores del circuito principal. Por lo tanto, basta con un amperímetro de 5A para medir corrientes muy altas, lo cual se logra mediante transformadores de corriente con diferentes relaciones de conversión. Estos dispositivos son de tamaño reducido, tienen un bajo costo, son fáciles de instalar y no ocupan mucho espacio. Los conectores de conexión directa deben conectarse en serie con los conductores del circuito principal. Fabricar amperímetros de gran tamaño o instalarlos es una forma estúpida y desperdiciosa de proceder.
Existen varios métodos para medir la corriente. Uno de ellos es utilizar un amperímetro de pinza para medirla directamente; En segundo lugar, están los transformadores de corriente en secuencia. Si se conecta el terminal secundario del transformador de corriente a un amperímetro, se puede medir la corriente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el amperímetro no puede medir directamente la corriente del circuito principal; es necesario utilizar un transformador de corriente para realizar la medición. Además, hay que asegurarse de que el rango del transformador de corriente sea suficiente para cubrir la corriente máxima del circuito, evitando así que el transformador se dañe y ponga en peligro la seguridad de las personas ; En tercer lugar, se pueden conectar resistencias conocidas en serie en el circuito. Al medir la tensión aplicada a estas resistencias, y dividiendo esa tensión entre el valor de la resistencia, también se puede determinar el valor de la corriente. Sin embargo, este método es difícil de implementar.