En el equipo de la empresa hay un tubo de 20 metros de largo; en total, cuenta con 6 codos. Hay válvulas en ambos extremos, y no tiene aislamiento térmico. Al usarlo, se debe transportar agua caliente a una temperatura superior a 95 grados a través de esta tubería cada 2 horas. Se deja funcionar durante unos 5 minutos y luego se detiene; las válvulas en ambos extremos se cierran. El problema ahora es que, aproximadamente 5 minutos después de desactivarlo, este tubo comienza a hacer ruidos extraños, como “plop plop”, y además el tubo se sacude violentamente. ¿Resolver? ¡
Prueba a poner una válvula de escape entre las dos válvulas
Este mensaje fue editado por “Operario de refinería” el 11-12-2015 a las 09:57. ¿Es un golpe de ariete?
Se debe al ensancharse con el calor y encogerse con el frío; se puede añadir una válvula de alivio en la parte superior, que sirve como compensación cuando el sistema deja de funcionar.
Debería ser un impacto por agua; si las tuberías pudieran descender gradualmente, no habría problema.
¿Quieres decir colocar los tubos en ángulo?
Esto se debe a la expansión por calor y contracción por frío: el tubo se acorta, y los soportes del tubo se mueven de forma intermitente sobre los soportes estructurales. La causa es la excesiva fricción entre la parte inferior de esos soportes y los soportes estructurales
Ya está desactivado, ¿cómo puede seguir habiendo golpes de ariete?
¿Existe alguna solución adecuada? Dios supremo
Las válvulas de ambos extremos ya están cerradas, así que no debería haber golpes de ariete
Al instalar las tuberías, basta con dejar la zona debajo de los soportes lisa. Ahora no es conveniente hacerlo. Intenta aplicar un poco de grasa lubricante en las superficies de fricción de cada soporte deslizante
El golpe de ariete, supongo… Se debe a que las válvulas se cierran demasiado rápido. Se puede solucionar con el uso de un eliminador de golpes de ariete o bien con una válvula unidireccional de cierre lento~~
Condensación del vapor: causada por cambios en el volumen
Este mensaje fue editado por última vez por fenduji el 11-12-2015 a las 12:32. Lo que dice la persona del piso 13 es correcto: como se trata de agua caliente a una temperatura superior a 95 grados, también habrá vapor dentro de las tuberías. Cuando el vapor se condensa, se crea un vacío en el interior de las tuberías. La presión atmosférica externa ejerce presión sobre las tuberías, lo que genera ruidos. Instalar una válvula anti-vacío tipo VYC seguramente resolverá el problema.
Es por la presencia de vapor; si se introduce vapor, las vibraciones son aún mayores
Es el fenómeno del martillo neumático: cuando la válvula se cierra, se crea un vacío dentro de la tubería. A 95 grados, es completamente posible que el agua dentro de la tubería se vaporice nuevamente. Revisen sus tuberías para evitar que haya tramos sin salida. Si están dispuestos a invertir dinero, coloquen una pequeña válvula de alivio en el punto más alto de la tubería
Personalmente, creo que se debe a la liberación de burbujas que golpean el tubo