Solicitud de ayuda: Se necesitan señales provenientes de dos transmisores de presión en el sitio. ¿Se puede utilizar un distribuidor de señales de 1 entrada y 2 salidas? En ambos casos se utiliza una alimentación de 24 V activa. ¿Podrían surgir problemas con la alimentación del lado del transmisor una vez que todo esté conectado al distribuidor? ¿Necesita el distribuidor de señales una alimentación adicional?
Reply #22015-12-11
La forma en que abordamos esta situación es utilizando una barrera de seguridad de tipo “uno entra, dos salen”. La barrera de seguridad recibe alimentación eléctrica de 24 V de forma independiente. En los dos puntos de entrada, solo se aceptan señales de 4 a 20 mA; no se proporciona alimentación eléctrica en esos puntos. Para ello, debe consultar el diagrama de conexiones del manual de su distribuidor
Reply #32015-12-11
El distribuidor de señales necesita alimentación adicional.
Reply #42015-12-11
¿Por qué es tan complicado? El distribuidor de señales necesita alimentación eléctrica, y también debe suministrar energía a los transmisores en el sitio. El distribuidor conecta las señales pasivas en el lugar donde se utiliza, es decir, no es necesario contar con un sistema de distribución de energía
Reply #52015-12-11
Si se trata de una zona que no es a prueba de explosiones, entonces se debe utilizar un distribuidor de tipo “uno de entrada y dos de salida”. La alimentación eléctrica del transmisor suele provenir del distribuidor
Reply #62015-12-11
Eh, parece que hay instrumentos que permiten la salida de múltiples variables: la primera salida es la presión, y la segunda salida también es presión. Se puede lograr mediante un distribuidor de señales suministrado por el fabricante, ¿verdad?
Reply #72015-12-12
Existen dos soluciones: la primera es resolverlo mediante el software de configuración interno del DCS, de modo que el valor del segundo señal sea igual al del primer señal; es decir, basta con que la segunda estación lea la señal proveniente del transmisor en el sitio. En segundo lugar, se puede resolver mediante hardware, es decir, añadiendo un distribuidor de señales o una barrera de seguridad de tipo “uno a dos”. Dado que la conversión y distribución de las señales requiere energía adicional (ya que las tarjetas de señales cuentan con circuitos para amplificar y distribuir las señales), es necesario suministrar energía de forma separada. Además, se necesitan uno o dos pasos adicionales en los conectores.
Reply #82015-12-13
La barrera de seguridad de tipo “uno de entrada y dos de salida” se instala fácilmente. Recuerde colocarla en el lado del sistema que tenga un nivel de seguridad más alto; por ejemplo, si se utiliza tanto SIS como DCS, basta con colocarla en el lado del SIS. No hay diferencia alguna con respecto a los circuitos de conexión de los transmisores normales
Reply #92015-12-14
¿Esto no es entrar y salir dos veces? En el lugar se puede utilizar una sola fuente de alimentación; al llegar al sitio, basta con usar el distribuidor del que hablas para llevar la energía a los dos lugares. Es mejor usar una barrera de seguridad como medida de precaución. También puedes enviar la señal directamente desde DCS. Todos son válidos
Reply #102015-12-27
La barrera de seguridad de una entrada y dos salidas resuelve el problema; la fuente de alimentación puede suministrar energía de forma independiente
Reply #112015-12-29
Con una barrera de seguridad de entrada y salida, se puede resolver el problema
Reply #122015-12-30
Instrumentos de dos líneas: basta con conectar directamente dos pantallas en serie, ¿no? O bien, se pueden utilizar barreras de seguridad con dos salidas

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.