Prueba de presión de la caldera: se controla la presión mediante la bomba de agua y la válvula de descarga. ¿No se trata luego de mantener esa presión estable? ¿Cuando se establece la presión estable, se detiene la bomba de suministro de agua y se cierra la válvula de descarga, o se mantiene la bomba de suministro de agua encendida mientras la válvula de descarga también permanece abierta? Soy principiante en química industrial; espero que los expertos me guíen. Gracias
Tanto la bomba de agua como la válvula de descarga están conectadas a las tuberías; además, la válvula de suministro de agua también está cerrada. Esto se hace para mantener una presión constante. Si la presión disminuye, significa que hay alguna fuga o que las válvulas no están bien cerradas. Si la bomba de agua y la válvula de descarga están abiertas, no se puede saber si hay fugas en las tuberías
Durante la estabilización de la presión, es necesario cerrar la bomba de agua y las válvulas.
Opinión personal: Hay varios puntos clave en la presurización de las calderas de calor residual: 1. Solo se pueden utilizar la válvula de salida de la bomba y la válvula de derivación del agua de alimentación para realizar ajustes; no se recomienda usar válvulas de control para regular el flujo de agua; 2. Velocidad de aumento de presión: < 0,2 Mpa/min; velocidad de disminución de presión