Sobre el problema de medición de la densidad con transmisores de diferencia de presión
Thread Content
Como dice el título, ¿cómo mide un transmisor de diferencia de presión la densidad de un líquido? ¿Cómo se ajusta su rango? ¿Cuáles son sus requisitos de instalación? Espero consejos de alguien más experimentado3. Es preferible que el transmisor esté a la misma altura que la abertura del equipo donde se encuentra la tubería a presión positiva ; Si no se puede garantizar que el tubo de presión negativa esté siempre lleno de un medio de baja densidad, entonces se debe considerar la posibilidad de instalar un tanque de aislamiento y llenarlo con un líquido aislante. La cantidad de migración es la siguiente: { (altura de la columna de líquido en el tubo de presión positiva × densidad del medio dentro del tubo de presión positiva × aceleración de la gravedad) + (diferencia de alturas entre las aberturas de medición × densidad mínima × aceleración de la gravedad) } – { altura de la columna de líquido en el tubo de presión negativa × densidad del medio dentro del tubo de presión negativa × aceleración de la gravedad }. El resultado obtenido suele ser negativo, es decir, se produce una migración negativa. Las unidades mencionadas son: mm, Kg/m3, m/s², Pa. Aumentar la diferencia de altura entre las dos aberturas permite mejorar la precisión de la medición, pero es necesario asegurarse de que la posición de las aberturas en el tubo de presión negativa sea adecuada.