Sobre el problema de medición de la densidad con transmisores de diferencia de presión

2015-12-11View Original

Thread Content

Como dice el título, ¿cómo mide un transmisor de diferencia de presión la densidad de un líquido? ¿Cómo se ajusta su rango? ¿Cuáles son sus requisitos de instalación? Espero consejos de alguien más experimentado
Reply #22015-12-11
Si realmente se quiere utilizar este dispositivo para medir la densidad, se recomienda instalarlo en posición vertical, ya que la densidad se calcula mediante la fórmula: densidad = P/9.8H
Reply #32015-12-11
El método de medición es similar al utilizado para medir el nivel de líquido en recipientes cerrados a presión, pero es necesario asegurarse de que la abertura del tubo de vacío del equipo esté siempre por debajo de la superficie del líquido. 2. Rango = Diferencia de altura entre las dos aberturas × (Densidad máxima – Densidad mínima) × Aceleración de la gravedad.
3. Es preferible que el transmisor esté a la misma altura que la abertura del equipo donde se encuentra la tubería a presión positiva ; Si no se puede garantizar que el tubo de presión negativa esté siempre lleno de un medio de baja densidad, entonces se debe considerar la posibilidad de instalar un tanque de aislamiento y llenarlo con un líquido aislante. La cantidad de migración es la siguiente: { (altura de la columna de líquido en el tubo de presión positiva × densidad del medio dentro del tubo de presión positiva × aceleración de la gravedad) + (diferencia de alturas entre las aberturas de medición × densidad mínima × aceleración de la gravedad) } – { altura de la columna de líquido en el tubo de presión negativa × densidad del medio dentro del tubo de presión negativa × aceleración de la gravedad }. El resultado obtenido suele ser negativo, es decir, se produce una migración negativa.     Las unidades mencionadas son: mm, Kg/m3, m/s², Pa. Aumentar la diferencia de altura entre las dos aberturas permite mejorar la precisión de la medición, pero es necesario asegurarse de que la posición de las aberturas en el tubo de presión negativa sea adecuada.
Reply #42015-12-11
He guardado esto; será bueno estudiarlo más adelante. Es muy útil, gracias
Reply #52015-12-13
La altura de medición debe ser constante; además, la altura del medio líquido siempre debe ser mayor o igual a dicha altura
Reply #62015-12-13
Es como la interfaz de medición del transmisor, que utiliza una diferencia de densidad “constante”. Ahora es al revés, se mide la densidad inversa. @jiaguoyun

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.