Preguntas sobre la configuración de los transmisores de temperatura y humedad en las zonas de tanques, y de los transmisores de velocidad del viento

2015-12-11View Original

Thread Content

Este mensaje fue modificado por última vez por beyond1503 el 11-12-2015 a las 16:59. De acuerdo con los requisitos del punto 4.2.7 de la norma AQ3036-2010 “Normas para la instalación de equipos de monitoreo de seguridad en áreas de almacenamiento de tanques”, es necesario que se midan en tiempo real parámetros como la velocidad y dirección del viento, así como la temperatura y la humedad. En el proyecto actual, hay dos áreas de almacenamiento de tanques, separadas por unos ochenta metros. ¿Es necesario instalar un transmisor de temperatura y humedad, además de un transmisor de velocidad del viento en cada área, o basta con utilizar un único conjunto de dispositivos para ambas áreas? Además: 1. ¿Cuál es la función de los transmisores de temperatura y humedad, así como de los transmisores de velocidad del viento en la zona de tanques? No lo entiendo del todo. 2. ¿Hay algo a tener en cuenta al instalar los transmisores de temperatura y humedad, y los transmisores de velocidad del viento? ¿Hay algún requisito respecto a la ubicación en la zona de tanques?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.