La última edición de este mensaje fue realizada por hesonchang214 el 26-4-2021 a las 17:34. 89. En los manómetros utilizados para medir la presión del amoníaco, el tubo de resorte no puede estar hecho de material ( ). A. Acero inoxidable B. Acero C. Cobre D. Hierro 90. Un sistema de control automático utiliza un regulador de tipo proporcional-integrador. Alguien intentó ajustar los parámetros del regulador utilizando un método de prueba que consistía primero en utilizar la función proporcional y luego la función integradora. Si, bajo un efecto puramente proporcional, el valor de la escala ya es razonablemente adecuado, entonces, al añadir el efecto integral, ( ). A. Se debe **disminuir la sensibilidad**.
B. Se debe disminuir ligeramente la sensibilidad.
C. Se debe aumentar ligeramente la sensibilidad.
D. No es necesario cambiar la sensibilidad.

91. Si, desde el punto de vista técnico, se requiere medir una temperatura de 950°C y los resultados de la medición deben ser transmitidos a distancia, ¿cuáles son los elementos de medición y los instrumentos de visualización que se pueden utilizar? A. Resistencia térmica conectada a un puente de equilibrio electrónico.
B. Termopar conectado a un potenciómetro electrónico.
C. Resistencia térmica conectada a un indicador de tipo bobina móvil XCZ-102.
D. Termopar conectado a un indicador de tipo bobina móvil XCZ-1019.

2. Al instalar una placa de orificio en las tuberías, si se coloca en la dirección incorrecta, esto causará ( ). A. Indicación inversa del manómetro. B. La indicación del manómetro disminuye. C. La indicación del manómetro aumenta. D. No hay impacto en la indicación del manómetro. CCDB: Si considera que las respuestas dadas no son completas o precisas, ¡le invitamos a discutirlo más a fondo! Por favor, configure los comentarios como visibles solo para las respuestas. No se establece, no se realiza una calificación. (La edición secundaria no cuenta.) Cómo ocultar: http://down1.hcbbs.com/forum/201511/09/204010yjbf8w8jw4hou8t3.png.thumb.jpg Reglas de puntuación para los administradores: Participación activa +4 puntos de riqueza (ya establecidos por el sistema); dos respuestas correctas +8 puntos de riqueza; discusiones detalladas +10 puntos de riqueza. Una vez que se publique la próxima entrada, esta entrada cerrará para comentarios y solo servirá para lectura. Esta serie de publicaciones no se pondrá como destacada ni se resaltará
Reply #22015-12-11
89. En los manómetros para medir la presión del amoníaco, el tubo de resorte no puede estar hecho de material (C). A. Acero inoxidable B. Acero C. Cobre D. Hierro 90. Un sistema de control automático utiliza un regulador de tipo proporcional-integrador. Alguien intentó ajustar los parámetros del regulador utilizando un método de prueba que consistía primero en utilizar la función proporcional y luego la función integradora. Si, bajo un efecto puramente proporcional, el valor de la escala ya es razonablemente adecuado, entonces, al incorporar el efecto integral, ocurre (B). A. Se debe **disminuir la sensibilidad**.
B. Se debe disminuir ligeramente la sensibilidad.
C. Se debe aumentar ligeramente la sensibilidad.
D. No es necesario cambiar la sensibilidad.

91. Si, desde el punto de vista técnico, es necesario medir una temperatura de 950°C y los resultados de la medición deben ser transmitidos a distancia, los elementos de medición y los instrumentos de visualización que se pueden utilizar son (D). A. Resistencia térmica conectada a un puente de equilibrio electrónico.
B. Termopar conectado a un potenciómetro electrónico.
C. Resistencia térmica conectada a un indicador de tipo bobina móvil XCZ-102.
D. Termopar conectado a un indicador de tipo bobina móvil XCZ-1019.

2. Al instalar una placa de orificio en las tuberías, si se coloca en la dirección incorrecta, esto causará (B). A. Indicación invertida del manómetro. B. La indicación del manómetro disminuye. C. La indicación del manómetro aumenta. D. No hay efecto alguno en la indicación del manómetro
Reply #32015-12-11
El mofo picante y el mostaza son difíciles de manejar. 89. En los manómetros utilizados para medir la presión del amoníaco, el tubo de resorte no puede estar hecho de material (c). A. Acero inoxidable B. Acero C. Cobre D. Hierro. El amoníaco, el acetileno y el cobre pueden reaccionar químicamente, lo que provoca fugas de líquidos y accidentes de seguridad. El hierro tampoco es la opción adecuada. En sentido estricto, el hierro no se deforma. Un sistema de control automático utiliza reguladores de tipo proporcional-integrador; alguien intentó ajustar los parámetros del regulador utilizando un método de prueba que consistía primero en utilizar el componente proporcional y luego el integral. Si, bajo un efecto puramente proporcional, el valor de la escala ya es razonablemente adecuado, entonces, al incorporar el efecto de integración, ocurre lo siguiente: (b). A. Se debe **disminuir la sensibilidad**.
B. Se debe disminuir ligeramente la sensibilidad.
C. Se debe aumentar ligeramente la sensibilidad.
D. No es necesario cambiar la sensibilidad.
91. Si, desde el punto de vista técnico, se requiere medir una temperatura de 950°C y los resultados de la medición deben ser transmitidos a distancia, entonces los elementos de medición y los instrumentos de visualización adecuados son (A). A. Resistencia térmica conectada a un puente de equilibrio electrónico.
B. Termopar conectado a un potenciómetro electrónico.
C. Resistencia térmica conectada a un indicador de tipo bobina móvil XCZ-102.
D. Termopar conectado a un indicador de tipo bobina móvil XCZ-101.

92. Al instalar una placa de orificio en las tuberías, si se coloca en la dirección incorrecta, esto causará (b). A. Indicación invertida del manómetro. B. La indicación del manómetro disminuye. C. La indicación del manómetro aumenta. D. No hay efecto alguno en la indicación del manómetro
Reply #42015-12-12
89. En los manómetros para medir la presión del amoníaco, el tubo de resorte no puede estar hecho de material (C). A. Acero inoxidable B. Acero C. Cobre D. Hierro 90. Un sistema de control automático utiliza un regulador de tipo proporcional-integrador. Alguien intentó ajustar los parámetros del regulador utilizando un método de prueba que consistía primero en utilizar la función proporcional y luego la función integradora. Si, bajo un efecto puramente proporcional, el valor de la escala ya es razonablemente adecuado, entonces, al incorporar el efecto integral, ocurre (B). A. Se debe **disminuir la sensibilidad**.
B. Se debe disminuir ligeramente la sensibilidad.
C. Se debe aumentar ligeramente la sensibilidad.
D. No es necesario cambiar la sensibilidad.

91. Si, desde el punto de vista técnico, es necesario medir una temperatura de 950°C, y los resultados de la medición deben ser transmitidos a distancia, los elementos de medición y los instrumentos de visualización adecuados son (C). A. Resistencia térmica conectada a un puente de equilibrio electrónico.
B. Termopar conectado a un potenciómetro electrónico.
C. Resistencia térmica conectada a un indicador de tipo bobina móvil XCZ-102.
D. Termopar conectado a un indicador de tipo bobina móvil XCZ-1019.

2. Al instalar una placa de orificio en las tuberías, si se coloca en la dirección incorrecta, esto causará (D). A. Indicación invertida del manómetro. B. La indicación del manómetro disminuye. C. La indicación del manómetro aumenta. D. No hay efecto alguno en la indicación del manómetro
Reply #52015-12-12
89. En los manómetros para medir la presión del amoníaco, el tubo de resorte no puede estar hecho de material (C). A. Acero inoxidable B. Acero C. Cobre D. Hierro 90. Un sistema de control automático utiliza un regulador de tipo proporcional-integrador. Alguien intentó ajustar los parámetros del regulador utilizando un método de prueba que consistía primero en utilizar la función proporcional y luego la función integradora. Si, bajo un efecto puramente proporcional, el valor de la escala ya es razonablemente adecuado, entonces, al añadir el efecto integral, ocurrirá (C). A. Se debe **disminuir la sensibilidad**.
B. Se debe disminuir ligeramente la sensibilidad.
C. Se debe aumentar ligeramente la sensibilidad.
D. No es necesario cambiar la sensibilidad.

91. Si, desde el punto de vista técnico, se requiere medir una temperatura de 950°C, y los resultados de la medición deben ser transmitidos a distancia, los elementos de medición y los instrumentos de visualización que se pueden utilizar son (D). A. Resistencia térmica conectada a un puente de equilibrio electrónico.
B. Termopar conectado a un potenciómetro electrónico.
C. Resistencia térmica conectada a un indicador de tipo bobina móvil XCZ-102.
D. Termopar conectado a un indicador de tipo bobina móvil XCZ-101.

92. Al instalar una placa de orificio en las tuberías, si se coloca en la dirección incorrecta, esto causará (B). A. Indicación invertida del manómetro. B. La indicación del manómetro disminuye. C. La indicación del manómetro aumenta. D. No hay efecto alguno en la indicación del manómetro
Reply #62015-12-12
Este mensaje fue editado por última vez por 870471450 el 12-12-2015 a las 11:10. C B C B
Reply #72015-12-12
http://bbs.hcbbs.com/static/image/hrline/3.gif 89. C. Cobre 90. B. Se debe reducir adecuadamente la escala de medición. 91. D. El indicador del termopar conectado al galvanómetro XCZ-101 es menor. 92. B. La lectura del manómetro diferencial es más baja
Reply #82015-12-12
89. En los manómetros para medir la presión del amoníaco, el tubo de resorte no puede estar hecho de material (C). 90. Un sistema de control automático utiliza un regulador de tipo proporcional-integrador. Alguien intentó ajustar los parámetros del regulador mediante un método de prueba en el que primero se utilizaba la función proporcional y luego la función integradora. Si, bajo un efecto puramente proporcional, el valor de la escala ya es razonablemente adecuado, entonces, al añadir el efecto integral, ocurrirá (C). 91. Si, por razones técnicas, es necesario medir una temperatura de 950 °C y los resultados de la medición deben ser transmitidos a distancia, los elementos de medición y los instrumentos de visualización que se pueden utilizar son (D). 92. Al instalar una placa de orificio en una tubería, si se invierte su dirección, se producirá (B).
Reply #92015-12-13
89. En los manómetros para medir la presión del amoníaco, el tubo de resorte no puede estar hecho de material (C). A. Acero inoxidable B. Acero C. Cobre D. Hierro 90. Un sistema de control automático utiliza un regulador de tipo proporcional-integrador. Alguien intentó ajustar los parámetros del regulador utilizando un método de prueba que consistía primero en utilizar la función proporcional y luego la función integradora. Si, bajo un efecto puramente proporcional, el valor de la escala ya es razonablemente adecuado, entonces, al añadir el efecto integral, ocurrirá (C). A. Se debe **disminuir la sensibilidad**.
B. Se debe disminuir ligeramente la sensibilidad.
C. Se debe aumentar ligeramente la sensibilidad.
D. No es necesario cambiar la sensibilidad.

91. Si, desde el punto de vista técnico, se requiere medir una temperatura de 950°C y los resultados de la medición deben ser transmitidos a distancia, los elementos de medición y los instrumentos de visualización que se pueden utilizar son (B). A. Resistencia térmica conectada a un puente de equilibrio electrónico.
B. Termopar conectado a un potenciómetro electrónico.
C. Resistencia térmica conectada a un indicador de tipo bobina móvil XCZ-102.
D. Termopar conectado a un indicador de tipo bobina móvil XCZ-1019.

2. Al instalar una placa de orificio en las tuberías, si se coloca en la dirección incorrecta, esto causará (D). A. Indicación invertida del manómetro. B. La indicación del manómetro disminuye. C. La indicación del manómetro aumenta. D. No hay efecto alguno en la indicación del manómetro
Reply #102015-12-13
89. En los manómetros para medir la presión del amoníaco, el tubo de resorte no puede estar hecho de material (C). A. Acero inoxidable B. Acero C. Cobre D. Hierro 90. Un sistema de control automático utiliza un regulador de tipo proporcional-integrador. Alguien intentó ajustar los parámetros del regulador utilizando un método de prueba que consistía primero en utilizar la función proporcional y luego la función integradora. Si, bajo un efecto puramente proporcional, el valor de la escala ya es razonablemente adecuado, entonces, al añadir el efecto integral, ocurrirá (C). A. Se debe **disminuir la sensibilidad**.
B. Se debe disminuir ligeramente la sensibilidad.
C. Se debe aumentar ligeramente la sensibilidad.
D. No es necesario cambiar la sensibilidad.

91. Si, desde el punto de vista técnico, se requiere medir una temperatura de 950°C y los resultados de la medición deben ser transmitidos a distancia, los elementos de medición y los instrumentos de visualización que se pueden utilizar son (B). A. Resistencia térmica conectada a un puente de equilibrio electrónico.
B. Termopar conectado a un potenciómetro electrónico.
C. Resistencia térmica conectada a un indicador de tipo bobina móvil XCZ-102.
D. Termopar conectado a un indicador de tipo bobina móvil XCZ-1019.

2. Al instalar una placa de orificio en las tuberías, si se coloca en la dirección incorrecta, esto causará (D). A. Indicación invertida del manómetro. B. La indicación del manómetro disminuye. C. La indicación del manómetro aumenta. D. No hay efecto alguno en la indicación del manómetro
Reply #112015-12-14
89. En los manómetros para medir la presión del amoníaco, el tubo de resorte no puede estar hecho de material (C). A. Acero inoxidable B. Acero C. Cobre D. Hierro 90. Un sistema de control automático utiliza un regulador de tipo proporcional-integrador. Alguien intentó ajustar los parámetros del regulador utilizando un método de prueba que consistía primero en utilizar la función proporcional y luego la función integradora. Si, bajo un efecto puramente proporcional, el valor de la escala ya es razonablemente adecuado, entonces, al añadir el efecto integral, ocurrirá (C). A. Se debe **disminuir la sensibilidad**.
B. Se debe disminuir ligeramente la sensibilidad.
C. Se debe aumentar ligeramente la sensibilidad.
D. No es necesario cambiar la sensibilidad.

91. Si, desde el punto de vista técnico, se requiere medir una temperatura de 950°C, y los resultados de la medición deben ser transmitidos a distancia, los elementos de medición y los instrumentos de visualización que se pueden utilizar son (D). A. Resistencia térmica conectada a un puente de equilibrio electrónico.
B. Termopar conectado a un potenciómetro electrónico.
C. Resistencia térmica conectada a un indicador de tipo bobina móvil XCZ-102.
D. Termopar conectado a un indicador de tipo bobina móvil XCZ-101.

92. Al instalar una placa de orificio en las tuberías, si se coloca en la dirección incorrecta, esto causará (B). A. Indicación invertida del manómetro. B. La indicación del manómetro disminuye. C. La indicación del manómetro aumenta. D. No hay efecto alguno en la indicación del manómetro
Reply #122015-12-14
89. En los manómetros para medir la presión del amoníaco, el tubo de resorte no puede estar hecho de material (C). A. Acero inoxidable B. Acero C. Cobre D. Hierro 90. Un sistema de control automático utiliza un regulador de tipo proporcional-integrador. Alguien intentó ajustar los parámetros del regulador utilizando un método de prueba que consistía primero en utilizar la función proporcional y luego la función integradora. Si, bajo un efecto puramente proporcional, el valor de la escala ya es razonablemente adecuado, entonces, al añadir el efecto integral, ocurrirá (C). A. Se debe **disminuir la sensibilidad**.
B. Se debe disminuir ligeramente la sensibilidad.
C. Se debe aumentar ligeramente la sensibilidad.
D. No es necesario cambiar la sensibilidad.

91. Si, desde el punto de vista técnico, se requiere medir una temperatura de 950°C, y los resultados de la medición deben ser transmitidos a distancia, los elementos de medición y los instrumentos de visualización que se pueden utilizar son (D). A. Resistencia térmica conectada a un puente de equilibrio electrónico.
B. Termopar conectado a un potenciómetro electrónico.
C. Resistencia térmica conectada a un indicador de tipo bobina móvil XCZ-102.
D. Termopar conectado a un indicador de tipo bobina móvil XCZ-101.

92. Al instalar una placa de orificio en las tuberías, si se coloca en la dirección incorrecta, esto causará (B). A. Indicación invertida del manómetro. B. La indicación del manómetro disminuye. C. La indicación del manómetro aumenta. D. No hay efecto alguno en la indicación del manómetro
Reply #132015-12-14
89. En los manómetros para medir la presión del amoníaco, el tubo de resorte no puede estar hecho de material (C). A. Acero inoxidable B. Acero C. Cobre D. Hierro 90. Un sistema de control automático utiliza un regulador de tipo proporcional-integrador. Alguien intentó ajustar los parámetros del regulador utilizando un método de prueba que consistía primero en utilizar la función proporcional y luego la función integradora. Si, bajo un efecto puramente proporcional, el valor de la escala ya es razonablemente adecuado, entonces, al añadir el efecto integral, ocurrirá (C). A. Se debe **disminuir la sensibilidad**.
B. Se debe disminuir ligeramente la sensibilidad.
C. Se debe aumentar ligeramente la sensibilidad.
D. No es necesario cambiar la sensibilidad.

91. Si, desde el punto de vista técnico, se requiere medir una temperatura de 950°C, y los resultados de la medición deben ser transmitidos a distancia, los elementos de medición y los instrumentos de visualización que se pueden utilizar son (D). A. Resistencia térmica conectada a un puente de equilibrio electrónico.
B. Termopar conectado a un potenciómetro electrónico.
C. Resistencia térmica conectada a un indicador de tipo bobina móvil XCZ-102.
D. Termopar conectado a un indicador de tipo bobina móvil XCZ-101.

92. Al instalar una placa de orificio en las tuberías, si se coloca en la dirección incorrecta, esto causará (B). A. Indicación invertida del manómetro. B. La indicación del manómetro disminuye. C. La indicación del manómetro aumenta. D. No hay efecto alguno en la indicación del manómetro

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.