Cálculo del diámetro de los tuberías de gas natural

2015-12-12View Original

Thread Content

Se planea instalar una tubería de gas natural en el taller, con un caudal de 1000 m3/h. La presión en el extremo de suministro será de aproximadamente 0.3-0.4 MPa, y la longitud de la tubería será de unos 1 km
Reply #22015-12-12
¿Es necesario que sea tan grande? Se planea usar DN50. . . . ¿Cuál es el método de cálculo?
Reply #32015-12-12
Calcule usted mismo la velocidad de flujo y la caída de presión para DN50.
Reply #42015-12-12
No sé cómo calcularlo, estoy pidiendo ayuda. . . Cómo elegir las tuberías sin cometer errores
Reply #52015-12-13
La última edición de este mensaje fue realizada por Hoja de arce VS Bao'er el 13-12-2015 a las 19:04. La velocidad del flujo de gas a baja presión suele ser de 10-20 m/s. Si se toma u=15, entonces d = √(4V/πu), lo que da como resultado d=0.1535 m. Se elige DN=150; así, la velocidad resultante es de 15.72 m/s. Al ignorar las pérdidas de presión en las tuberías, se puede concluir que el flujo es turbulento. Para calcular el coeficiente de resistencia λ, se utiliza la fórmula: caída de presión = λ(L/d)(ρU²/2). Si la caída de presión es grande, entonces es necesario reducir la velocidad y volver a calcular los valores. La velocidad está directamente relacionada con la caída de presión
Reply #62015-12-16
Este mensaje fue modificado por última vez por bfdlwolf el 16-12-2015 a las 15:50. El consumo de gas natural suele expresarse en condiciones estándar. Por favor, indique si el caudal se refiere a condiciones estándar o a condiciones reales (0,3–0,4 MPA) Si se trata de un caudal en condiciones normales, el diámetro del tubo es aproximadamente DN80~100. Si se trata de un consumo en condiciones reales, el diámetro del tubo es aproximadamente DN150~200

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.