Los datos del PLC deben ser transmitidos a la pantalla del sistema DCS mediante la comunicación MODBUS RTU para que se muestren allí. Entonces, ¿cuál es la estación principal, el DCS o el PLC? ¿Cuál es la estación de destino? ¿Cómo se definen la estación principal y la estación secundaria? ¿Se puede elegir libremente cuál será la principal y cuál la secundaria? Además, ¿puede MODBUS RTU comunicarse en ambos sentidos? Actualmente, los datos del PLC se muestran en el DCS. ¿Es posible también mostrar los datos del DCS en el PLC? ¿Todavía es necesario instalar cables de red adicionales, utilizando los puertos adicionales del PLC y del DCS?
La estación secundaria es pasiva; los datos se colocan allí para que la estación principal los lea y escriba, y no envía datos de forma activa a la estación principal. La estación principal es activa: puede solicitar los datos que desee desde las estaciones secundarias, y también puede modificar los datos de estas últimas. Tú mismo dijiste que MODBUS es bidireccional: por una misma línea, la estación maestra puede enviar y recibir datos. Pero definitivamente no será al mismo tiempo.
A través del protocolo Modbus, los datos del PLC se muestran en el DCS, y el PLC también muestra los datos del DCS. . Por supuesto que sí~ El DCS utiliza el protocolo MODBUS como modo maestro; permite leer datos desde los PLC, y también es posible escribir datos del DCS en los PLC. No se necesitan interfaces adicionales. . . Pero probablemente necesites saber cuántas órdenes se requieren para completar una solicitud de tipo “polling”, a fin de ver si el tiempo de respuesta es satisfactorio: lol
La estación principal es la que realiza las solicitudes, mientras que la estación secundaria es la que responde. El DCS actúa como estación principal y permite una comunicación bidireccional, sin necesidad de instalar cables adicionales
Los datos del PLC deben ser transmitidos a la pantalla del sistema DCS mediante la comunicación MODBUS RTU para que se muestren allí. Entonces, ¿cuál es la estación principal, el DCS o el PLC? ¿Cuál es la estación de destino? Dependiendo de las capacidades del equipo, muchos productos DCS/PLC pueden funcionar tanto como dispositivos principales como como dispositivos secundarios. ¿Cómo se definen la estación principal y la estación secundaria? ¿Se puede elegir libremente cuál será la principal y cuál la secundaria? Véase la respuesta anterior. Además, ¿puede MODBUS RTU comunicarse en ambos sentidos? Actualmente, los datos del PLC se muestran en el DCS. ¿Es posible también mostrar los datos del DCS en el PLC? ¿Todavía es necesario instalar cables de red adicionales, utilizando los puertos adicionales del PLC y del DCS? Sí. Sí. No es necesario conectar cables adicionales.
Los instrumentos en general se diseñan como estaciones esclavas, que esperan a que la estación maestra las consulte. La estación maestra suele ser un dispositivo de visualización centralizado, capaz de recopilar los datos de múltiples estaciones esclavas (instrumentos) a través del bus para su posterior procesamiento.