Tengo una pregunta para los expertos en este campo: en los medidores de caudal por diferencia de presión, ¿es necesario tomar la raíz cuadrada del porcentaje de diferencia de presión (la relación entre la diferencia de presión y la presión total), ya sea que la unidad de medida del caudal en la pantalla del DCS sea en volumen, como m3/h o L/h, o bien en masa, como kg/h o t/h? { Porque: el caudal instantáneo del medidor de tipo cuadrático = raíz cuadrada de (diferencia de presión/rango del transmisor) * rango de caudal del medidor de tipo cuadrático. } Gracias a todos los usuarios del foro {:1_90:}
El caudal es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la diferencia de presión; por lo tanto, es necesario tomar la raíz cuadrada. Se puede tomar la raíz cuadrada en el transmisor, o también en el DCS.
Lo que se dice en el piso 2 es correcto, pero por lo general se realiza la raíz cuadrada en el lado del sistema de control, para asegurar que el valor emitido por el transmisor de diferencia de presión sea más acorde con la precisión del mismo
Propietario del tema, ya es su tercer mensaje relacionado con el problema de la raíz cuadrada en los medidores de caudal por diferencia de presión. Parece que sigue preocupado por este tema. ¿Acaso ha confundido el transmisor de diferencia de presión o el transmisor de caudal que se utiliza junto con los dispositivos de restricción del flujo (es decir, el transmisor √△P)? El transmisor de diferencia de presión emite una señal de diferencia de presión, la cual debe someterse a una operación de raíz cuadrada en el dispositivo de visualización o en el DCS. Solo así se obtiene la señal de caudal real. Por su parte, el transmisor √△P emite una señal de caudal ya elevada al cuadrado (ya se ha realizado esa operación dentro del transmisor). Le recomendamos que consulte el principio de funcionamiento del medidor de caudal por diferencia de presión y las fórmulas de cálculo relacionadas; así, entenderá mejor el concepto de raíz cuadrada.
El caudal es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la diferencia de presión; por lo tanto, es necesario tomar la raíz cuadrada. Por lo general, se elige esta opción durante la configuración del DCS. De este modo, la salida de los indicadores en el sitio es lineal, y al elegir esta opción para la visualización en los indicadores, se obtiene ese mismo resultado;