HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

KingView y el PLC Siemens S7300

2015-12-13View Original

Thread Content

Tenemos un proyecto que utiliza 2 instalaciones de KingView 6. 55 y un PLC Siemens S7300 individual. Al comenzar a usar un solo equipo ConfigKing, todo funcionaba normalmente. Pero al utilizar dos equipos ConfigKing, aparecían con frecuencia problemas intermitentes en la comunicación entre el ConfigKing y el PLC: en uno de los equipos ocurrían 10 veces al día, y en el otro, entre 10 y 20 minutos cada vez (en ese último equipo se utilizaba el software S7). ¿No se sabe por qué? Por favor, que un experto responda. Muchas gracias. Además, he verificado que la configuración de red en KingView es para uso en modo standalone. Después de investigar, creo que debería configurarse para funcionar en red. ¿Será esa la razón? Se necesitan usar las 2, ¿cómo se debe configurar?
Reply #22015-12-16
¿Cuál es la forma de comunicación entre la computadora y el PLC?
Reply #32015-12-19
¿Se ha realizado el trabajo de puesta a tierra del chasis del equipo, de la consola de operación y del armario de control PLC?
Reply #42015-12-19
Este mensaje fue editado por última vez por liuronghai el 19-12-2015 a las 15:40. ¿Funcionan bien los dos ordenadores cuando se utilizan por separado? Esta pregunta no tiene nada que ver con el hecho de que sean equipos independientes o si existen sistemas de redundancia. Además, ¿estos dos ordenadores están conectados a través de un switch?
Reply #52015-12-20
Aclaración: nuestro KingView es una versión crackeada Al principio pensé que era un problema con KingView, pero al usar cualquier otra versión de KingView, todo funcionó normalmente.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.