Este mensaje fue editado por “Soy tu algodón de azúcar” el 14-12-2015 a las 10:39. El tanque de azufre líquido ha estado fuera de uso durante mucho tiempo. Durante los procedimientos de prevención de congelación de este año, se descubrió que había agua acumulada en su interior. Después de drenar el agua, se instaló un serpentín de calefacción; sin embargo, la cantidad de azufre en el tanque era mayor que la capacidad del serpentín de calefacción. En la última semana, no se observó ninguna transformación del azufre, ni tampoco apareció agua alguna. Solo salía vapor del tanque. Se sospecha que el serpentín de calefacción tiene fugas, pero debería haber agua allí, ¿no? ¿Alguien puede explicarme qué está pasando?
La válvula de suministro de agua está revestida de vellón, pero en la válvula manual que se encuentra detrás de la válvula antihidrostática no hay desulfuración; ¿se podría deber a que la temperatura del serpentín de calentamiento es insuficiente? Oh, voy a verificar si hay sulfuro en la zona del conducto de suministro de agua
Si en el tanque de azufre líquido hay agua y azufre, la corrosión en los serpentines de calentamiento que se encuentran en la superficie del agua es muy grave. Se dice que, cuando se puso en marcha la planta petroquímica de Sichuan, se utilizó con antelación una máquina de granulación para probar el funcionamiento del tanque de azufre líquido. Al día siguiente llovió y el agua entró en el tanque; posteriormente se descubrió que los serpentines de calentamiento (hechos de acero inoxidable) ubicados en la parte superior del tanque se habían adelgazado y roto.
Añadamos primero la temperatura de calentamiento para ver. ¿Hay mucha agua almacenada? Si no es mucho, también se puede considerar si hay fugas en las tuberías de conexión; no necesariamente se trata de serpentines. Solo hemos visto una vez una fuga de calefacción en la camisa del extractor. Con el paso del tiempo, también puede haber mucha agua.
Que el azufre no entre por los puntos de fuga a los tubos de vapor, lo que podría causar obstrucciones o una cantidad muy reducida de vapor. . .
Verifique cada media hora el estado del deshumidificador de calefacción auxiliar; si no puede eliminar el azufre. Se procederá a verter el líquido de calefacción en el lugar mismo; en un par de días debería derretirse.
Agradezco el firme apoyo de los compañeros del mar. Es la bomba de azufre líquido la que tiene una fuga; el vapor proviene de las conexiones de calefacción de dicha bomba. El azufre líquido se transforma en sulfuro debajo de él, pero solo en la superficie no ocurre esa transformación